Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?
Kamil Novák:
Dotaz pravděpodobně hlavně pro kolegy, kteří už něco pamatují.
Typ svítidel na obrázku (200W, IP 44, II.tř.), se za "socíku" používal hlavně v lehkém průmyslu, skladech a pod. Až dosud jsem se s tím setkal výhradně v přisazeném provedení.
Nedávno však ale takto zavěšená na přívodních šňůrách, upevněných ke stropům příchytkami. :o
Neví někdo, byl-li takový způsob "uchycení" možný nebo šlo jen o lidovou tvořivost?
Už vzhledem k tomu, že kabelové příchytky asi nebyly primárně určeny pro tento druh a směr namáhání...
Peter Munka:
Tam je hlavne nedodrzany minimalny polomer ohybu CYKY (alebo cierneho CYSY) a hrana svorky sa do neho zarezava - opat proti tomu, co uvadza vyrobca kablov.
Zdeněk Friedrich:
Samozřejmě je to samo domo a závada. Neřešil bych ani tak poloměr ohybu, ale hlavně nesprávnou instalaci svítidla určeného pouze k přisazené montáži, aby někomu nespadlo na hlavu.
Tomáš Žabka:
Taky bych to videl na 100% jako závadu.
1. Svítidlo je určeno po přisazenou montáž. (rozpor s dokumentací výrobce)
2. Kabel není určen pro zatížení tahem. (rozpor s dokumentací výrobce)
3. Není dodržen poloměr ohybu + hrozí poškození izolace kabelu ve svorce. (rozpor s dokumentací výrobce)
Asi by se i nasel článek normy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
522.8.1 Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby se během provádění instalace, jejího používání nebo údržby zabránilo poškození kabelů, izolovaných vodičů a jejich zakončení.
522.8.3 Rádius každého ohybu vedení musí odpovídat požadavku, aby kabely nebo vodiče nemohly být poškozeny a jejich zakončení nebylo namáhané.
522.8.4 Jestliže vodiče nebo kabely nejsou kvůli způsobu instalace průběžně podepírány, musí být vhodnými prostředky podepírány v odpovídajících vzdálenostech takovými způsoby, aby vodiče nebo kabely neutrpěly poškození způsobené vlastní hmotností nebo elektrodynamic kými silami při zkratu.
522.8.5 Jestliže jsou vedení vystavena trvalému namáhání v tahu (např. svou vlastní vahou při vertikálním uložení) musí se zvolit kabel nebo vodič odpovídajícího průřezu a způsob montáže musí být zvolen tak, aby kabely nebo vodiče nebyly nepřiměřeným tahovým zatížením poškozeny.
526.6 Spoje a připojovací místa kabelů a vodičů musí být odlehčeny od mechanického namáhání. Prostředky pro odlehčení namáhání musí být navrženy tak, aby zabránily jakémukoliv mechanickému poškození kabelů nebo vodičů.
Zdeněk Lamáček:
Podobná svítidla (válec 200 W) se vyráběla i jako závěsná. Zavěšovala se do speciálních krabic. Pár jich ještě v objektu máme. To ale asi nebude tento případ.
Navigace
[0] Index zpráv