Autor Téma: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?  (Přečteno 5861 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 15.05.2020, 08:24 »

Dotaz pravděpodobně hlavně pro kolegy, kteří už něco pamatují.
Typ svítidel na obrázku (200W, IP 44, II.tř.),  se za "socíku" používal hlavně v lehkém průmyslu, skladech a pod. Až dosud jsem se s tím setkal výhradně v přisazeném provedení.
Nedávno však ale takto zavěšená na přívodních šňůrách, upevněných ke stropům příchytkami.  Šok
Neví někdo, byl-li takový způsob "uchycení" možný nebo šlo jen o lidovou tvořivost?
Už vzhledem k tomu, že kabelové příchytky asi nebyly primárně určeny pro tento druh a směr namáhání...


* WP_20200503_15_02_10_Pro.jpg (824.75 KB, 2592x1456 - prohlédnuto 598 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.05.2020, 12:16 »

Tam je hlavne nedodrzany minimalny polomer ohybu CYKY (alebo cierneho CYSY) a hrana svorky sa do neho zarezava - opat proti tomu, co uvadza vyrobca kablov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.05.2020, 13:08 »

Samozřejmě je to samo domo a závada. Neřešil bych ani tak poloměr ohybu, ale hlavně nesprávnou instalaci svítidla určeného pouze k přisazené montáži, aby někomu nespadlo na hlavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2020, 13:32 »

Taky bych to videl na 100% jako závadu.

1. Svítidlo je určeno po přisazenou montáž. (rozpor s dokumentací výrobce)
2. Kabel není určen pro zatížení tahem. (rozpor s dokumentací výrobce)
3. Není dodržen poloměr ohybu + hrozí poškození izolace kabelu ve svorce. (rozpor s dokumentací výrobce)

Asi by se i nasel článek normy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
522.8.1 Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby se během provádění instalace, jejího používání nebo údržby zabránilo poškození kabelů, izolovaných vodičů a jejich zakončení.
522.8.3 Rádius každého ohybu vedení musí odpovídat požadavku, aby kabely nebo vodiče nemohly být poškozeny a jejich zakončení nebylo namáhané.
522.8.4 Jestliže vodiče nebo kabely nejsou kvůli způsobu instalace průběžně podepírány, musí být vhodnými prostředky podepírány v odpovídajících vzdálenostech takovými způsoby, aby vodiče nebo kabely neutrpěly poškození způsobené vlastní hmotností nebo elektrodynamic kými silami při zkratu.
522.8.5 Jestliže jsou vedení vystavena trvalému namáhání v tahu (např. svou vlastní vahou při vertikálním uložení) musí se zvolit kabel nebo vodič odpovídajícího průřezu a způsob montáže musí být zvolen tak, aby kabely nebo vodiče nebyly nepřiměřeným tahovým zatížením poškozeny.
526.6 Spoje a připojovací místa kabelů a vodičů musí být odlehčeny od mechanického namáhání. Prostředky pro odlehčení namáhání musí být navrženy tak, aby zabránily jakémukoliv mechanickému poškození kabelů nebo vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Zdeněk Lamáček
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.05.2020, 13:55 »

Podobná svítidla (válec 200 W) se vyráběla i jako závěsná. Zavěšovala se do speciálních krabic. Pár jich ještě v objektu máme. To ale asi nebude tento případ.


* WP_20200515_13_26_17_Pro.jpg (341.31 KB, 800x600 - prohlédnuto 406 krát.)

* WP_20200515_13_28_10_Pro.jpg (567.53 KB, 800x1067 - prohlédnuto 498 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2020, 19:40 »

Tak popořadě :
TO Munka : ke svítidlům jsem se nešplhal, ale řekl bych, že o CYKY nejde. Tipoval bych CGSG …

TO Friedrich : zase jen od země, ale nic, za co by se svítidlo přisazeně namontovalo jsem nezahlédl …

TO Žabka : kdyby zde šlo ocenit přínosný příspěvek nějakým plusovým bodíkem (jak tomu bylo v minulosti),  tak za vyčerpávající soupis byste jej rozhodně získal

TO Lamáček : zdá se mi, že jste na správné stopě. Jen ty speciální krabice zde jaksi soudruzi nedodali.

V každém případě do toho objektu budu muset ještě zajet, tak se na ta světla vybavím štaflemi a asi bude jasno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.05.2020, 20:59 »

Ak je kabel CGSG vysvetluje to tu krabicu bez odbocnej funkcie, tam je to prepojene. Az budete na rebriku, otvorte to, na 90% tam budu lanka cez ukoncenia dutinkou rovno pod skrutkou na venceku. Pokial je to ozaj zavesne svetlo, ako pise kolega, trva vyhrada k sposobu zavesenia. Este ak by tam bol uholnik a na jeho casti kolmej v stropu onen bakelitovy drziak, tak s privretim oka by to slo, tah v kabli je zanedbatelny, to ho viac potaha niekto pri snahe dostat ho do chranicky pretahovacim perom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.05.2020, 10:25 »

Podobná svítidla (válec 200 W) se vyráběla i jako závěsná. Zavěšovala se do speciálních krabic. Pár jich ještě v objektu máme. To ale asi nebude tento případ.
Aha, unáhlený soud. Znám pouze 311-18-01, Závěsné 312-07-01 jsem nikdy neviděl.
Zase jsem chytřejší. Úsměv Ale když se dívám podrobněji na původní foto v dotazu, tak to vypadá na další mutaci.


* 312-07-01.jpg (12.28 KB, 400x300 - prohlédnuto 265 krát.)

* 311-18-01.jpg (14.67 KB, 400x300 - prohlédnuto 253 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 16.05.2020, 12:27 »

Pokud má svítidlo nahoře vývodku na utěsnění tak z 99% je i jako závěsné použitelné! tanecek
Samozdřejmě z dalšími konstrukčními díly viz krabice na závěsné svítidlo.
Už jsem jich podobných taky pár revidoval a vždy to tak bylo, když jsem hledal celý den v katalogu! Dnes to nehledám, podívám se a odvodím. Nerozhodný

Origoš krabice se asi ztratili cestou... Škleb Dávali se do místností a na ně kousek kabelu s objímkou a žárovkou. Jako provizorní svítidlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Online Online



« Odpověď #9 kdy: 17.05.2020, 03:35 »

Tento typ svítidla měl více mutací. Svítidla se vyráběla zhruba od r. 1980

 Základní provedení mělo dvě průchodky PG 13,5 po stranách a bylo určené k montáži na strop. Dále se dodávala bakelitová noha k montáži na stěnu.     

Svítidlo na foto od kol. Lamáčka je v kompletu s nástropní krabicí a má na sobě namontované držáky, které byly určeny k doplnění odrazné smaltované plochy nebo plastového ochranného koše. U svítidel na foto kol. Kamila Nováka zřejmě někdo zašantročil originální nástropní krabice a při montáži byly nahrazeny acidurkami.

 Svítidla se používala  zejména v prostorách s vysokými stropy.
Svítidlo bylo určeno pro žárovky až do příkonu 200W, proto byl základní bakelitový díl s objímkou poměrně masivní a měl provětrávání, aby se omezil přenos tepla. 

Starší obdobné typy průmyslových svítidel vyráběné už od r. 1950 byly celokovové, smaltované s drátěným ochranným košem a nástropní krabice byla litinová, se svítidlem spojená trubkou (různých délek až do 2 m) se závity P13,5.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké použít hmoždinky do sádrokartonu?
 Doporučíte mi teplotně stálou, netuhnoucí plastickou hmotu?
 Kdo používá u přístrojů pod omítku rozpěrné drápky?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733
 Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
 KOPOS: Přístrojové nosiče PNQ a nové datové a modulární zásuvky
 TIP na nastřelovací hřeb se závitem M6!
 Už jste používali něco jako talířovou kotvu BRAVOLL PTH-EX?
 Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
 Jaký máte fígl na kotvení předmětů do zdi v místě vedení?
 ELEMATIC: Hlavní katalog prvků k upevňování kabelů
 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 Jakou chemickou maltu/kotvu používáte a proč?
 Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
 Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
 Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?
 TIP na upevňovací systém BIS Yeti
 Ako osádzate 400V zásuvku do fasády?
 Hmoždinka DUOPOWER
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Jak zabezpečit kabel pokládaný do nově navážené příjezdové cesty?
 TIP na příchytku trubek pod omítkou
 Která norma řeší neupevněné svorky v rozvaděči?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Čím nahradit sádru?
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Kde byste využili zajišťovací sponu proti vytažení kabelu?
 KOPOS představuje plynový vstřelovač pro upevňování konstrukcí
 Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
 Nastřelovací příchytky kabelů KOPOS
 Jak připevnit ve skříňovém rozvaděči kanály na vodiče mimo panel?
 Jaké upevňovací vychytávky používáte při montážích?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
 Je dnes stále důležité znát možnosti montážního smetí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.