Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Tým Elektrika:
Možná byste nevěřili kolik existuje nepředjištěnýc h svodičů přepětí. Samozřejmě velká většina takových instalací nemá žádnou dokumentaci a jsou vytvořeny argumenty "tak se to dělá ...". Bohužel i v instalacích montovaných dle projektu jsou často chyby.
Vidíte chyby v předjištění také? Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Patrik Dedík:
Ja sa riadim vyrobcom, kedze robim prevazne domy tak prepatovky nepredistujem. Predistenie je tusim ked je poistka viac ako 160A.
Pavel Horský:
Pozor! Při návrhu instalace svodičů je potřeba VŽDY postupovat dle montážních návodů a požadavků výrobce. Např. u DEHN jsou požadavky na předjištění jasně dané v montážních listech.
A jak je správně psáno v úvodním příspěvku. Spousta projektantů vůbec netuší jak a co mají navrhovat a další spousta elektrikářů pak netuší, jak vzít svodič vůbec správně do ruky. A to je tak, když jde člověk jednou za tři roky na přezkoušení z vyhl. 50 a tím má domněle vědomostně na další tři roky splněno......
Takových borců je plný Facebook a rady většiny přispěvatelů pak hraničí s ohrožením života dalších diskutujících, kteří se jejich rad pak chytí s vidinou ušetřených peněz.
Patrik Dedík:
Napr navod dehn shield
Nutnost předjišťovat až při hodnotě pojis-
tek nad 160 A.
Jan Hájek:
V současné době je možné na starosti s předjištěním zapomenout a instalovat svodiče, které už dále předjišťovat není potřeba.
DEHNven CI, úspora místa a času na montáž
DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!