Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
NNNTomas:
Takže varianta ponechání obou HOP (každá uzemněna svojí Fe10 kulatinou ze základu) + jejich propojení CYA16zž. (do hlavního i podružného rozvaděče povede přívod CYKY 5x16) by nežádoucí vyrovnávání potenciálů měla eliminovat? V případě problémů by se jen kulatina u druhé HOP rozv. odpojila...
NNNTomas:
Ještě dotaz - proč CYA a né CY?
Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský 05.05.2020, 08:36
U některých rozsáhlých objektů to ani jinak řešit nejde.
Jen doporučuji ty MEB mezi sebou ještě propojit nad povrchem např. CYA 25mm2 zž. Proč? Když vidím, jak se montují zemniče, chce se mi vždy brečet. Potenciál mezi těmito svorkovnicemi může být za pár let uplně někde jinde.
Souhlasím, byl bych dokonce ještě radikálnější a snažil se ze dvou svorkovnic udělat"jednu", tj.na propoj bych doporučil 50mm, a zejména tento vodič napojit ke svorkovnici přes dvě paralelní svorky.
NNNTomas:
Tak to abych to nakonec propojil přímo FeZn 30x4 ... ;)
Milan Hudec:
Citace: NNNTomas 05.05.2020, 10:23
Tak to abych to nakonec propojil přímo FeZn 30x4 ... ;)
To jste stále jen na úrovni 25Cu :)