Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 05.05.2020, 08:23 » |
|
Problém může nastat po pár letech, kdy působením UV záření se jaksi poněkud vice bude ztrácet ta trubka... Tak nevím, trubka namontovaná před 20 lety stále drží. Naproti tomu trubka namontovaná před 5 lety, je už vrchní číst trubky poněkud děravá... Trubky už nejsou to, co bylo před několika lety, aspoň co se stability proti UV týká.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 05.05.2020, 11:20 » |
|
Zcela upřímně nechápu tento dotaz. Jednak mám osobně velký problém s vodičem PEN, co se týká pohyblivých přívodů a pak nepamatuji stavení buňku za posledních cca 20 let, která by neměla na sobě přívodku 3L+N+PE 32A a tu samou zásuvku, aby bylo možné pokračovat dále k další buňce. Pohyblivý přívod jsem běžně tahal i 63, nebo 125A, vždy 5ti žilový.
Také bude velmi důležité uvědomit si, na jaké časové období toto tvoříte. Na půl roku asi kopoflex na slunci OK, ale na rok a více jde o velmi nevhodně zvolený materiál, který na slunci rychle degraduje.
Taky bude rozdíl mezi tím jestli to bude připojené pevně pohyblivým kabelem, nebo jak je u bunkovišť běžné, pomocí prodlužovacích kabelů.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 05.05.2020, 11:31 » |
|
20 metrů gumový kabel 5x4, připojeno přes vidlici zasuvku
Kabel rozhodně pětižíla, pozor v těžkém provedení, tj.žádný RR05, přizemnění rozhodně ano.
|
|
|
|
Jakub Jarolík
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.05.2020, 13:23 » |
|
přizemnění rozhodně ano.
Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu. Buňka bude na půl roku. Diskuzní otázka byla trošku pozměněna, hlavní dotaz byl na to uzemnění.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 05.05.2020, 13:47 » |
|
Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.
Buňka bude na půl roku.
Diskuzní otázka byla trošku pozměněna, hlavní dotaz byl na to uzemnění.
V normě to hard nenajdete. Požadavek vychází z logiky věci (z norem a předpisů vyšší právní síly by se dal zkonstruovat, ale proč se zabývat hodinu formálností, když za půl hodiny je přizemněno).
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 05.05.2020, 17:54 » |
|
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Tam se dozvíte dost zajímavých věcí Například : Na jednotce bude umístěn na dobře viditelném místě, nejlépe u připojovacího konektoru, trvanlivý štítek. Tento štítek musí jednoznačně a jasně obsahovat tyto údaje: způsob napájení, ke kterému může být jednotka připojena, jmenovité napětí jednotky, počet fází a jejich uspořádání, způsob uzemnění jednotky, maximální elektrický příkon jednotky. U zásuvek s vlastní ochranou elektrickým oddělením musí být trvanlivé upozornění oznamující, že ke každé ztěchto zásuvek smí být připojen pouze jeden elektrický spotřebič.Kpři pojení jednotky ke zdroji musí být použity kabely typu H07RN-F podle ČSN347470-4 ed.2 nebo kabely obdobné-ho typu mající průřez minimálně 2,5mm2 ...... a mnoho dalšího.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 07.05.2020, 08:05 » |
|
Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.
Jen mne zajímá zda jste našel vše co jste hledal. Také jaké řešení jste ve finále zvolil. Můžete se s námi o výsledek podělit?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|