Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
Miroslav Revús:
Nasiel som normu z roku 1995, avsak zakladne principy sa asi moc nezmenili.
Vyrobca tvrdi, ze centrala je IT. Norma pre IT zapojenie striktne pozaduje strazcu/hlidac izolacneho stavu.
Uzemnovacia svorka musi byt uzemnena, postacujuci je zemny odpor max. 100 Ohmov. Strazca izolacneho stavu sa nastavuje na 50 kiloOhmov.
Pre pripad vyskytu druhej poruchy musi byt prvok odpajajuci generator (pouziva sa istic).
Obe zariadenia (HIS a istic) mozu byt vynechane, ak je zabezpecene, ze pri nebezpecenstve dvojpoloveho dotyku (druhej poruche) dotykove napatie medzi dvoma castami v poruche nepresiahne 50V.
Kedze tuto vynimku vyrobca centraly Heron v navode nespomina, neda sa aplikovat a centrala/instalacia stanku musi byt chranena HIS v kombinacii s isticom/isticmi.
Stred generatoru by som neprizemnoval, neviem ako sa bude chovat AVR.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana