Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
Václav Třetí:
Příloha v předcházejícím příspěvku rozebírá všechny možné varianty a upozorňuje na vady každého zapojení, až poslední schema je podle dnešních požadavků správné. Všimněte si, že ve všech případech je také zakresleno uzemnění.
Pokud je přímo na vstupu přívěsu chránič, jak píšete již v dotazu a nebude připojováno na generátor nic jiného mimo přívěs (před chráničem), další chránič nic moc neřeší. Musíte vytvořit na generátoru spoj PE+N (čili PEN), aby chránič fungoval a aby doopravdy chránil musíte PEN přizemnit, tím se dostanete téměř na rovnocenné zapojení, jako když jste připojen na síť. Pouze zemní odpor uzemnění nebude tak dobrý jako u sítě, ovšem tento problém částečně vyrovnává chránič. Stejně tak by bylo vhodné uzemnit při připojení na síť, eliminujete tím nebezpečí rozdílných potenciálů země proti síti v různých místech instalace a popř. vady vodiče a spojů po cestě PE.
Ještě se ale může vyskytnout problém, že nepůjde udělat spojení PE-N na generátoru Modernější centrály toto mohou vyhodnotit jako závadu a odbudí se - přestanou dodávat EE. Velmi častý je tento problém také u měničů.
to kol. Rozmahel:
V případě neuzemnění může dojít k tomu, že se vodičem, který zajistí výpadek chrániče stane obsluha nebo v tomto případě také zákazník a to nebude příjemné.
to kol. Schwarz:
Proto píši, že je třeba uzemnění a upozorňuji na schémata v článku.
Rozmahel Vladimír:
Ano, bude to ale už druhá porucha. Musel by ale provést propoj rozpažením.
Tato porucha se uvažuje jako porucha spotřebiče na neživou galvanicky spojenou část, ne jako doplňková ochrana proti zemi. Poruchový proud se nebude uzavírat zemí, ale spojitým vodičem PE. Uzel zdroje není uzemněn. Tudíž jednopólový dotek proti zemi nenastane.
Běžné centrály bez elektroniky se běžně uzemňovaly a mohly běžet jako TN nebo TT+Fi.
U elektroniky je to otázka tak jak píšete, zda si nechá líbit spoj PE-N. To je dle mého soudu fakticky simulace 1. poruchy. Jistič centrály na to reagovat nebude.
Až na tu druhou.
Pokud centrála nedovolí spoj PE-N, tam potom uzemníme pouze vodič PE dané instalace. Toto uzemnění ale nebude centrála nijak vnímat.
Miroslav Revús:
Len pre info prikladam zapojenie dvoch typov 3 fazovych Heron central. Bohuzial model o ktorom sa tu bavime nemam.
Ale velke rozdiely v zapojeni nebudu.
Miroslav Revús:
Podla Guugela by centrala EGM 60 AVR3 mala mat cislo 8896112. Tu schemu som uz prilozil.
Edit:
prikladam aj vybuchnutu schemu celej centraly so schemou zapojenia.
Peter Munka:
Cize ten Heron ma uzemnovaciu svorku pripojenu na kovove casti pristupne dotyku a este je tam prepoj na vystupnu zasuvku, svorku PE. N a fazy su zapojene rovno z cievok na vystupnu zasuvku a s PE spojene nie su, ani ked to niekto uzemni cez svorku na centrale.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana