Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk 28.04.2020, 08:25
Pročítal jsem si návod k této centrále a nějak se mi zdá, že si pár věcí trochu protiřečí.
Nicméně je tam pár zásadních informací
Protiřečí..... ...
Dle návodů cos postnul to snad nelze ani provést (dance)
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk 28.04.2020, 08:25
...
Pročítal jsem si návod k této centrále a nějak se mi zdá, že si pár věcí trochu protiřečí.
...
Tak jako první vidím rozpor mezi ochranou elektrickým oddělením a sítí IT
Protože podle "4-41" se při ochranném opatření-elektrické oddělení neživé části spojují, ale neuzemňují. Ale nemusí to tam být pro laiky úplně jasné a jednoduché pokud použijí jednu elektrocentrál u k napájení více spotřebičů.
A ještě bych viděl jeden rozdíl - pokud bude elektrocentrál a postavena někde za stánkem, na zemi, kde není úplně definovatelné její spojení na zem, tam bych potřebu přizemnění viděl poněkud jinak, než kdyby byla elektrocentrál a vestavěna v pojízdném prostředku, tam v podstatě i při nějaké poruše zůstává vše na jednom potenciálu a nevzniká nebezpečný rozdíl potenciálů mezi stánkem a místní zemí (v tomhle nemají úplně jasno ani hasiči, když mají centrálu v CAS, odkud jde vysunout, ale může se provozovat i když zůstane na držácích, mechanicky a nedokonale i elektricky spojená s vozidlem)
Ondřej Řezníček:
Tak to se nám to pěkně zamotává, asi plně souhlasím s tvrzením, že je vhodnější přizpůsobit centrálu rozvodům než rozvody centrále. V návodu k centrále je několik věcí co si protiřečí, proto není asi úplně vhodné se tím do puntíku řídit. Jako dosud nejlepší varianta mi přijde přímo na výstupní zásuvku z centrály připojit co nejkratším kabelem rozvaděč se zásuvkou, kdy před tuto zásuvku bude předřazen chránič a v tomto rozvaděči dojde před chráničem ke spojení modrého (středního) vodiče a zeleno/žlutého (viz přiložený dokument). (poklona) všem za názory
Rozmahel Vladimír:
Nemůžete jednoduše srovnávat článek z časopisu, vaši konkrétní centrálu a spojovat výstupy cetrály bez detailní znalosti .
Našel jsem zajímavé čtení na téma AVR regulace.
Je to odpověď 20 pro 2015 15:58
http://www.nezdolny.cz/viewtopic.php?f=49&t=75
Pokud se podíváme na zapojení zásuvky na obrázku vidíme, že PE zásuvky je "pouze" kostra - předpokládám, že stroje. Je to tak alespoň zobrazeno.
Jinými slovy. Je to neutrální "kontakt"spojený pouze s vodivými částmi stroje. Nicméně, první porucha na toto PE z něj udělá vodivě spojenou část a druhá porucha už vybaví předřazené jištění.
Stejně tak bude li za touto zásuvkou osazen proudový chránič a instalace PE za ním bude spojena s PE této zásuvky, při druhé poruše musí chránič padat i bez dodatečného uzemnění.
Opravte mě prosím, je li někde chyba?
Jiří Schwarz:
Citace: Ondřej Řezníček 28.04.2020, 11:31
... kdy před tuto zásuvku bude předřazen chránič a v tomto rozvaděči dojde před chráničem ke spojení modrého (středního) vodiče a zeleno/žlutého (viz přiložený dokument). všem za názory
Takovým spojením vytvoříte něco, co by se dalo označit za síť (soustavu) TN a je otázkou jestli tam splníte všechno požadavky na automatické odpojení při poruše při využití tak relativně malého zdroje napájení
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana