Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
Ondřej Řezníček:
Je prodejní přívěs, je požadavek na napájení jak ze sítě tak z elektrocentrál y (3F).
Na vnější straně přívěsu je přívodka 3x16A (3F+PE+N) IP67, buď bude připojena centrála nebo síť.
Uvnitř je rozvaděč s proudovým chráničem (30mA), 3x okruh na zásuvky 230V (B16A) a 1x okruh na svělo (B10A).
Přívěs je možné uzemnit přes zemnící tyč(kříž), ale asi ne vždy to půjde (např. bude zaparkován na asfaltu, kde do asfaltu nepůjde natlouci).
Při připojení ze sítě je funkce FI ok.
Při provozu z centrály (HERON EGM 60 AVR-3) FI nechodí.
Tuším že při zapojení na centrálu se jedná o izolovanou soustavu IT a ze sítě o TN-S. Jedna rada byla přidělat FI přímo na centrálu těsně za jistič (C10A) a před FI rozdělit modrý od generátoru na modrý a zelený a z FI pokračovat do zásuvky na krytu centrály.
Nějak se mi nechce zasahovat do centrály, případně do každé další nové. Další názor byl, že při provozu z centrály nehrozí nebezpečí a FI na centrále pozbývá smyslu.
Tak o tom stále přemýšlím.
Milan Hudec:
Ve zkratce.
Popřemýšlet o HIS.
Na betonu/asfaltu jsem již viděl zemnit velkým plechem, na kterém byl stánek postaven.
Lukáš Rotrekl:
A nemá centrála třeba HIS přímo v sobě?
Pak jen vyřešit signalizaci.
Ondřej Řezníček:
(poklona) , za postřehy, ale obávám se, že tato centrála(Heron EGM 60 AVR-3) HIS mít nebude. Ale ještě se objevil jeden nápad, nechat si udělat malý přenosný rozvaděč vybavený proudovým chráničem s přívodní vidlicí 3x32A (5P) a výstupní zásuvkou 3x16A (5P) jištěnou 3x16A. Propojovací kabel mezi centrálou a přívodkou na přívěsu by byl z H07 RN-F 5G2,5 na koncích by byla vidlice a zásuvka 3x16A(5P), tento kabel by sám osobě nešel připojit přímo do centrály (zásuvka 3x32A), ale musel by vždy jít přes ten malý předřazený rozvaděč.
Ale možná bude samotná instalace HIS do přívěsu nejlepší variantou (asi i nejdražší), potřebuji aby to bylo vše pokud možná co nejbezpečnější a hlavně "blbuvzdorné"
Dominik Ludvík:
Nutno podotknout že princip proudového chrániče říká, že cokoliv teče mimo RCD ho vybaví. Což znamená, že pokud máte přívěs řádně pospojen se zeleným vodičem v přívodce a připojujete centrálu pětižilovým kabelem tak záleží jak je zapojena centrála jestli je střední vodič zapojen i na PE pak RCD musí fungovat i bez "dodatečného" přizemnění. Teoreticky pokus by byla centrála provozována pouze se stánkem a střední vodič není připojen i na PE tak ho můžete připojit. Tak jako tak bez HIS stejně vzniká otázka zemnění. Zemnit by jste měl vždy i kdyby o sloup (pšššt) :). Ve zkratce pokud je zásuvka na centrále správně zapojena pak musí rcd fungovat
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana