Mám na pozemku sloup s vedením nízkého napětí, mohu dům postavit i pod něj?
Jan Franěk:
Citace: Martas_ 24.04.2020, 13:57
Věcné břemeno v katastru není, ale asi to bude tím, že ten sloup tam postavili ještě za komančů, .......
Viz první příloha
Citace: Radim Strycharski 24.04.2020, 20:02
V ČR není.
Dle zákona není, máš pravdu. Stránky ČEZ distribuce nejsou a celý víkend ani nebudou dostupné. Mohou tam mít nějaký svůj předpis, který může povolení zkomplikovat. Pořád platí že jedinou platnou odpověď lze získat přímo u distributora.
Ochranná pásma -druhá příloha
Petr Liskar:
Citace: Jan Franěk 24.04.2020, 22:54
Dle zákona není, máš pravdu.
Není a je.
Pravdou je, že nadzemní vedení nízkého napěťí (do 1kV) není dle zákona 485/2000 chráněno ochranným pásmem.
Jenže pro starší soustavy realizované před schválením zákona č. 485/2000 Sb. platí podle § 98 odst.2 původní velikosti ochranných pásem – tj. řídí se legislativou a normami z doby, kdy byly projektovány.. .
Radim Strycharski:
Citace: Petr Liskar 25.04.2020, 01:21
Není a je.
Není. Podle Z 458/2000 Sb., Z 222/1994 Sb a NV 80/1957 Sb.
Citace: Jan Franěk 24.04.2020, 22:54
Pořád platí že jedinou platnou odpověď lze získat přímo u distributora.
To v každém případě. Distirbutor se tím především přihlásí nebo nepřihlásí k vlastnictví vedení. Určitým zjednodušením by bylo, kdyby to vedení nebylo ve vlastnictví distributora, což u koncových vesnických rozvodů není úplně vzácné.
Jiří_Hrubý:
Tady je vodítkem 33 3302.
Od toho se bude odvíjet i vyjádření a stavební řízení.
Technicky lze realizovat leccos, jednou se přistavovala chalupa o patro, přičemž na nad střechou původní stavby vedla linka. Tak se do věnce zabetonovala trubka a na koncích konzolky a celkem levná přeložka byla na světě.
Vždycky je to o přístupu. Je jasný, že když někdo přiletí a řve, že mu tam bolševik dal sloup (mimochodem elektrifikace byl veřejný zájem a každý chtěl svítit) a ať si ho distributor strčí do pr.ele, jako to někteří umí, nemůžou čekat, extrémní vstřícnost, pak šíří snůšky nesmyslů a polopravd a vznikají fámy...
Vladimír Štemberg:
Nadzemní vedení nízkého napětí ochranné pásmo nemá. Ale kabelové vedení má ochranné pásmo 1 m. Zde se jedná o závěsný kabel, tedy vedení nadzemní a současně kabelové. S existencí ochranného pásma to v tomto případě tedy není úplně jednoznačné. Jak už kolegové přede mnou napsali, je nutné se obrátit na distributora, který vydá závazné stanovisko.