Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?

<< < (3/4) > >>

Peter Munka:
Spinananemu zdroju je dost jedno, ci ma na vstupe AC aledo DC, on si cez mostikovy usmernovac a kondenzator ako tak vyhladene jednosmerne napatie vyrobi vzdy uz z principu fungovania. Jedine, co moze mierne trpiet, je prudovo kompenzovana tlmivka, zmeni sa na odpor.

Vojtěch Běhunčík:
Ano, zdroji je to jedno.
Jde mi o výkonovou ztrátu a z toho plynoucí ztrátové teplo, pokud by šlo o trvalý proud.

Peter Munka:
Najvacsi prud (trvaly, nie prudovy raz pri prvom nabiti kondenzatora radovo 47uF-100uF / 450 V) bude pri najnizsom napati na vstupe, najmensi zase pri najvacsom. Ucinnost dobreho zdroja je maximalne  90%,  vacsina strat pochadza z ohrevu rychlych diod na sekundare (usmernovac) a spinacieho tranzistora na primare - to su aj prvky, ktore dava vyrobca na chladic.
Ono je dost tazke povedat, co mysli vyrobca tymi 1500 mA ? RMS ? Strednu hodnotu ? Maximum ? Totiz prud na primare je v ustalenom stave nulovy dost dlhy cas polsinusovky, tecie len, ked je okamzita hodnota napatia vyssia ako napatie na kondenzatore plus ubytok na diodach mostika.

Richard Čožík:
Citace: Martin Dostál  24.04.2020, 12:12

Ještě bych měl doplnit.Jedná se o trvale zapojený zdroj, tedy na sekundáru se naměří trvale 85-95V proti zemi.

Bohužel je to nepříjemná vlastnost spínaných zdrojů/měničů.Hlavně u zdrojů připojených 2 vodičově.
U tří- vodičového připojení se tento jev omezí ,ale je tam.
Prostě, kapacitní vazba mezi primární stranou zdroje(AC 230 V) a sekundární stranou DC  "propouští"  pracovní a harmonické vf kmitočty, a projevuje se to tímto napětím a malým proudem.
A při vhodném prostředí -vlhkost,současný dotyk zem-vodič ,ESD prostředí -to vnímavý jedinci pocítí.
Jestli to chcete omezit jsou zde možnosti - svodiče přepětí ,uzemnit jeden pól nebo použít zdroj určený pro zdravotnictví(je zde přísnější norma co to bere v potaz)případně oddělovací transformátor.
Ale taky si myslím,že pokut je to zdroj od kvalitního výrobce,a systém rozvodu za zdrojem dodržuje požadavky pro SELV.(ochrana vodičů, a všechny prvky splňují podmínky el.pevnost 4 kV/2,5kV........),tak by neměl být problém.
I když je nerad používám  v koupelnách.  Není nad bezpečnostní  klasické trafo.

Jiří Vodehnal:
Jedná se o průmyslové zařízení nebo domácí bastl ?

Komponenty o TURC jsou obecně kvalitní, sám je používám. Zdoje sice, ne.

Máte u zdroje připojen ochranný vodič ? Bývá to častáý problém, byť bývají zdroje v izolované krabičce.
Jinak téměř ve všech případech zabírá změna s SELV na PELV. Ale opět jedná-li se oprofi zařízení, tak řešit s projektantem nebo výrobcem.
Pokud nad tím chcete dále laborovat, tak je třeba měřit správnými měřícími přístroji (TRMS, osciloskop ...) a rozlišovat DC, AC a harmonické napětí.

Pokud přesto budete mít unikající proud, tak pomůžou kondenzátory proti zemi v případě SELV. PELV může být přizemněno přes nějakou impedanci.

Potvrzuji, viz kolegové předtím, hodnota bezpečného proudu je 3.5 mA AC, 10 mA DC, doplním však, že pokud je jeden z pólů přístupnou částí, tak musí být hodnot dotykového proudu max 0,5 mA (měřit přes odpor 4 kohmy nebo požádat revizního technika).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana