Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?

(1/4) > >>

Martin Dostál:
Při kontrole spínaného zdroje 24V 2,5A  jsem nechtěně v rozvaděči uzavřel svým tělem obvod mezi sekundárem a kostrou rozvaděče.
Silné štípnutí znamenalo, že tam bude rozdíl potenciálů.
A bylo.85-95V střídavých.
Proud malý, ale na zničení elektroniky by to mohlo stačit.
Jedná se zcela jistě o náboj nějakého kondenzátoru.
Znáte nějakou oborovou normu(ne 331600),  jak tohle hodnotit?
Primár je uzemněn, sekundár nikoliv.
Nejedná se zdroj SELV, ale o klasický průmyslový zdroj.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martin Dostál  23.04.2020, 14:44

Nejedná se zdroj SELV, ale o klasický průmyslový zdroj.


Tomu nerozumím, klasický průmyslový zdroj je SELV.

Tyto zdroje musí vydržet napětí mezi primárem a sekundárem 2,5 kV (opravte mě, jestli to není 4 kV).

Podle mě je náboj v kondenzátorech na primáru zdroje, nikoliv na sekundáru.

Neměl jste na sobě silonovou bundu?

Peter Munka:
Casty jav je premostenie primaru a sekundaru trafa bezpecnostnym kondenzatorom s kapacitou 1 az 10nF, zrejme kvoli vf ruseniu. Mozno citite aj onen maly prud.

Martin Dostál:
Ano, bude to zrejme tim kondenzatorem. Jak se ale k tomuto postavit?K bezpecnemu napeti to ma daleko, i kdyz proud nizky.Jedna se zdroj Turck IM82-24-2,5 a SELV tedy rozhodne neni.

Martin Dostál:
Ještě bych měl doplnit.Jedná se o trvale zapojený zdroj, tedy na sekundáru se naměří trvale 85-95V proti zemi.