Jak vyřešit stykačový záskok pokud se na kontaktech potkají oba přívody?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Aleš Daňhel 20.04.2020, 17:07
Přidávat časák na zpoždění nebo měnit stykače a osazovat je nějakou mechanickou blokádou bohužel není možné.
Tohle mě přijde takový nějaký chci řešit a vlastně nemůžu řešit.
Osobně pokud nemá dojít k paraelnímu chodu bych to přes sebe nepustil bez mechanického blokování. Pokud nechcete přidávat časáky, tak asi nepůjde přidat ani hlídací relé napětí, pak bych si uměl představit, že by se osadily s dvoupólovými výstupy a kontakty překřížily přes ně. Ale pořád je to jen zmenšení problému ne jeho eliminace.
František Šohajda:
Nevíme na coto máte?dvou
Ale pokud budete přepínat síťové napětí , tak bez dvou blokací to nikde neprojde a pokud bude problém (puštění do sebe nebo jiné) tak je průser jak malovaný!! (dance)
Petr Liskar:
Nestačil by jen jeden stykač s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem?
Miroš Jan:
Ne, nestačil. ;)
Petr Liskar:
Citace: Miroš Jan 21.04.2020, 11:53
Ne, nestačil. ;)
Před moudrosti Tvou vše v prach se řítí.
Ptám se, proč se stykačem jedním ocitnu se v.... ?