Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
Petr Blecha:
Pokud elektrikář v rodinném domku (bytě) diagnostikuje vadný hlavní jistič a potřebuje jej vyměnit. Smí vůbec vstoupit do hlavní pojistkové skříňky s nožovými pojistkami, která je vlastně už majetkem ČEZ-Distribuce ? Nebo musí zavolat distribuční techniky, aby mu to přijeli vypnout nebo nebo nebo?
Jiří Schwarz:
Zkušený elektrikář by měl vědět co si při opravě může vypnout, kam nahlásit sejmutí plomb, ukončení prací, měl by vědět kdy to je oprava a kdy to už je úprava, změna, kterou je třeba mít předem schválenou a pak ji mít ošetřenu revizí
Petr Blecha:
(poklona) za shrnutí. Vzhledem k mému věku se považuju za "ehm. ehm.... zkušeného elektrikáře" já zde chtěl prodiskutovat situaci. Přijdete do domečku, hlavní jistič 3PxB20A /10kA je nefunkční. Smím/nesmím jít do ČEZ skříňky s nožovými pojistkami a pokud bych ji otevřel, zda smím/nesmím pojistky vytáhnout ? Nebo je to výsostné právo ČEZ Distribuce ?
(poklona)
Jiří_Hrubý:
Asi takhle: když vlezete do HDSky, nezničíte při tom zámek plynařskou kličkou (specialita některých bohužel i elektrikářů), nebudete rvát ven pojistky kombinačkama a nepřivodíte si úraz, nic se nestane, pokud jako kvalifikovaná osoba otevřete HDS a vytahnete pojistky.
U eonu je to přísnější.
Vlado Konrád:
Citace: Petr Blecha 18.04.2020, 20:27
zda smím/nesmím pojistky vytáhnout ? Nebo je to výsostné právo ČEZ Distribuce ?
Bežne sa to robí, že si elektrikár uvedie zariadenie do beznapäťového stavu sám a nik to nerieši. Správny postup je vymeniť istenie prácou PPN - ak na to má ten elektrikár glejt, druhá možnosť nahlásiť poruchu na odbernom zariadení a poruchová služba príde poistky vytiahnuť a následne založiť.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana