Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
Jan Bocek:
Ještě bude zajímavé se podívat v revizní zprávě, co za hodnoty uvádí u toho jediného chrániče. To je vypínací proud v mA a vypínací čas v ms.
Tím se jen potvrzuje psaní revizí od stolu. Soudní znalec by ji označil za nejen bezcennou, ale za podvodnou. Porušení občanského zákoníku 89/2012 Sb., §5 a §2912 a §2901
a podá návrh na zastavení činnosti jak firmě tak RT.
A u dodavatele bych použil zákon 174/98 Sb., §6c odst. 1 písm.b) a několik porušených §§ ze zákona 89/2012 Sb.
K úpravě elektrické instalace by firmu měl dokopat investor v rámci reklamace. A nechat zrevidovat nezávislým RT.
Pavel Sovička:
Citace: Jan Bocek 19.04.2020, 19:20
Ještě bude zajímavé se podívat v revizní zprávě, co za hodnoty uvádí u toho jediného chrániče. To je vypínací proud v mA a vypínací čas v ms.
"Proudový chránič IDEAL B25 1/240V 0,03A"
To je celý popis, který je uveden k proudovému chrániči.
Citace: Jan Bocek 19.04.2020, 19:20
A u dodavatele bych použil zákon 174/98 Sb., §6c odst. 1 písm.b)
174/98 Sb. mě našlo "Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody" a paragraf 6 tam nemá písmena. Asi překlep, mohu požádat o který zákon mělo jít? Všechny odkazy na paragrafy v této diskuzi si dohledávám a ukládám.
Jan Bocek:
Citace: Jan Bocek 19.04.2020, 19:20
A u dodavatele bych použil zákon 174/98 68Sb., §6c odst. 1 písm.b) a několik porušených §§ ze zákona 89/2012 Sb.
K úpravě elektrické instalace by firmu měl dokopat investor v rámci reklamace. A nechat zrevidovat nezávislým RT.
Nějak jsem ten letopočet zkonil. Je to Z 174/1968 Sb.
§6 říká, že musí být odborná způsobilost a povinnost mít oprávnění vydané TIČRem
a §7 že musí mít živnostenské oprávnění
Velice padný je §160 zákona 183/2006 Sb. který ukládá povinnost při realizaci dodržet technické normy a obecné požadavky. A pokud se prováděla rekonstrukce elktriky a koupelny.....a nedodrželo se zákonem uložené opatření.
David Hruda:
Citace: František Šohajda 19.04.2020, 15:33
Ano , tak jak píše kolega!
Ale u EON to nyní dost zpřísnili...po kud je na domku, bytovce pojistková HDS zaplombovaná,dnes už je jich hodně!!
:o
Já tedy zatím žádnou zaplombovanou HDS nepotkal, asi jsou tam u vás nějací moc aktivní.
Vlado Konrád:
Plombujú sa . Je pravda že ich nie je moc, ale sú. Častým dôvodom je nejaký problém v minulosti s odberateľom a tiež obmedzenie rezervovanej kapacity pri neexistencii hlavného ističa v ER