Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 19.04.2020, 14:42 »

Nesmysl.
Přečtěte si ČSN.
Pokud je výrobcem určen k montáži do zóny I, lze ho tam osadit
Souhlasím ovšem s podotázkou.
Existuje hranice napětí kterou mohu mít ve sprše s tím, že nemusím dbáti návodu výrobce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 19.04.2020, 15:45 »


Milane, prosím Tě, při vší úctě.........n ešťourej se v tom.
Pan Jarolík dostal co chtěl a tak cti jeho poslední příspěvek.

Tím to bych považoval diskuzi za vyřešenou. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 19.04.2020, 17:26 »

 Já jsem pane Horský tou hlavou myslel. Na trhu  jsou ventilátory do zony 1 na 12V.
Odpovídáte mi na něco co jsem nenapsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 19.04.2020, 17:54 »

Já jsem pane Horský tou hlavou myslel. Na trhu  jsou ventilátory do zony 1 na 12V.
Odpovídáte mi na něco co jsem nenapsal.

Když tvrdíte, že tam nemá ventilátor na 230V co dělat, tak prostě nemáte pravdu! A za tím si stojím. Co je těžkém na to pochopit.
A pod anonymním jménem se lže celkem snadno, to je pravda.
A pak mi budete ještě tvrdit, že jste myslel hlavou.
Kdyby to byla pravda, v životě byste toto nemohl napsat.

Takže nenapsal?!

Samozřejmě tam ventilátor na 230V nemá co dělal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 19.04.2020, 19:06 »

Tady je obrázek.
Píše sa v ňom, že "Zmena polomeru vymedzujúceho minimálnu vzdialenosť"
Obrázok poznám, ale neviete niekto koľko je ten polomer ktorého sa zmena týka. Je to 30cm, 35, 40...?
120cm to určite nie je



Na tému zóny 1 vo vzťahu k výške sprchovej steny mám osobný názor vo všeobecnosti taký, že všetky výrobky sa majú používať spôsobom ktorý predpisuje ich výrobca
Keď teda mám veriť výrobcovi (hocijakému s platným CE) a jeho certifikovanej stene sprchového kúta, tak by jeho výška mala pri normálnom sprchovaní podľa výrobcu udržať vodu vnútri. Kebyže to nestačí, tak musí byť predsa tá stena pre sprchovanie nízka a potom to nie je sprchový kút, ale keď preženiem tak vysoká vaňa...

Ona tá základná otázka pri určení zóny by asi nemala znieť či sa na ventilátor alebo iné EZ dostreknúť (cez otvorené dvere ja doma z kúpeľky dostreknem i do kuchyne),  ale či sa pri predpokladanom spôsobe používania výrobku na ventilátor striekať

Teraz nepíšem o tom jak to majú všetci robiť podľa mňa správne, skôr sa mi vidí že tá 701ka dosť často spôsobuje nezhody medzi elektrikármi
Napr. načo je držiak hlavice keď nie na pevné uchytenie v odporúčanej výške? Je v dajakom návode  údaj o výške držiaka hlavice? A mal by byť?
A osobne si tiež nemyslím že pevné znamená len nerozoberateľn é, myslím že môže byť aj odnímateľné
No a norma to nechá tak, šak nech sa medzi sebou naťahujeme
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 19.04.2020, 19:57 »

Píše sa v ňom, že "Zmena polomeru vymedzujúceho minimálnu vzdialenosť"
Obrázok poznám, ale neviete niekto koľko je ten polomer ktorého sa zmena týka. Je to 30cm, 35, 40...?
120cm to určite nie je
Nový poloměr začíná na překážce a je to zbytek ze 120 cm. Je to přesně toto:

Tak si vemte provázek 120 cm dlouhý, jeden konec ke sprchové hlavici a druhým koncem hledejte do všech směrů dotyk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 19.04.2020, 20:06 »

Pane Horský, ten ventilátor na obrázku není do zony 1 a ani není na 12V. I přesto tvrdíte, že tam může být?
Ale, možná jde pouze o nepochopení psaného slova a věřím, že oba jsme to mysleli stejně.

V roce 2018 jste odpovídal něco jiného.(   
Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
« kdy: 12.06.2018, 09:11 »)
V uvedené zóně ventilátor na 230V určitě NE.
Zde použít ventilátor na 12V se zdrojem mimo zónu 2.
Ventilátor 12V musí být pro tuto zónu schválen výrobcem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 19.04.2020, 20:08 »

Nový poloměr začíná na překážce a je to zbytek ze 120 cm. Je to přesně toto:

Jjjj, jak prosté Úsměv ..... vám Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 19.04.2020, 20:36 »

Pane Horský, ten ventilátor na obrázku není do zony 1 a ani není na 12V....
Jak to víte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 19.04.2020, 21:02 »

Jsou situace, kdy se snažím být tolerantní, pokud možno optimista...
Ale pokud jde o bezpečnost elektrických zařízení, jsem spíše radikální pesimista.
Možná bych si zasloužil označení, které dal jednomu kolegovi jeho syn podle vzoru jednoho kresleného seriálu - Katastrofix
Já prostě když vidím elektrické zařízení tam, kde se dá i při nějaké mimořádnosti "pokropit vodou",  tak to cítím jako chybu, nebezpečí, a raději bych se takovému řešení vyhnul. Jestli to je nebo není v souladu s normou, neznamená, že by se mi to líbilo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #28 kdy: 19.04.2020, 23:19 »

To, jestli se mi něco líbí nebo ne, nemá v našem oboru žádnou váhu.
Soulad nebo nesoulad s normou, to je jiná písnička...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 20.04.2020, 07:15 »

Jsou situace, kdy se snažím být tolerantní, pokud možno optimista...
Ale pokud jde o bezpečnost elektrických zařízení, jsem spíše radikální pesimista.
Možná bych si zasloužil označení, které dal jednomu kolegovi jeho syn podle vzoru jednoho kresleného seriálu - Katastrofix
Já prostě když vidím elektrické zařízení tam, kde se dá i při nějaké mimořádnosti "pokropit vodou",  tak to cítím jako chybu, nebezpečí, a raději bych se takovému řešení vyhnul. Jestli to je nebo není v souladu s normou, neznamená, že by se mi to líbilo

Ja s vami suhlasím s tým že je dobré keď je to s mierou
Ono je pravda že v PD pri hodnotení rizík treba brať do úvahy aj miesto využitia, a z toho vyplývajúce riziká v schopnosti osôb na používanie výrobkov
Je isto že rozdiel keď je ten istý sprcháč v sprche elektrikárov alebo keď je v domove dôchodcov
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 20.04.2020, 07:17 »

Pane Horský, ten ventilátor na obrázku není do zony 1 a ani není na 12V. I přesto tvrdíte, že tam může být?


A jak jste zjistil, že ventilátor na obrázku není určený k montáži do zóny 1?
Já tvrdím......po kud je ventilátor schválen výrobcem k montáži do uvedené zóny, může tam být.....
Na to jsem již nedostal od pana Jarolíka žádnou odpověď.
Ale vy jste zřejmě jasnovidec.


Ale, možná jde pouze o nepochopení psaného slova a věřím, že oba jsme to mysleli stejně.



Tomu nevěřte.


V roce 2018 jste odpovídal něco jiného.(   
Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
« kdy: 12.06.2018, 09:11 »)
V uvedené zóně ventilátor na 230V určitě NE.
Zde použít ventilátor na 12V se zdrojem mimo zónu 2.
Ventilátor 12V musí být pro tuto zónu schválen výrobcem.

Ale včera jste psal do této diskuse to co přikládám k tomuto příspěvku.
Je mi pak jedno, co jste psal v roce 2018.
Ve svém příspěvku z neděle 19.4.2020 prostě nemáte pravdu.
Zřejmě je pro vás strašně těžké se s tím smířit, ale takový už je život.

To je asi tak všechno, co jsem vám chtěl napsat.
Dál na vaše příspěvky v tomto vlákně nebudu reagovat.
Je to zbytečné.


* pegas100.jpg (26.34 KB, 701x169 - prohlédnuto 221 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 20.04.2020, 11:57 »

Tato situace je jasně uvedena v ČSN 33 2000-7-701 ed.2, obr. 701.2 - 4. Sprcha je pevně usazena v držáku. Pak si od ni udělejte pomyslní poloměr 120cm. Ventilátor je pak osazen v zóně 1.

Jenom drobný dotaz ke správnému hodnocení zón dle 7-701. Pokud by byla na dně sprchovacího prostoru (prostor ohraničený zástěnou) sprchová vana, postupovalo by se při hodnocení prostorů dle obrázků 701.1, a tudíž by ventilátor byl umístěn v zóně 2? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #32 kdy: 20.04.2020, 18:31 »

Jenom drobný dotaz ke správnému hodnocení zón dle 7-701. Pokud by byla na dně sprchovacího prostoru (prostor ohraničený zástěnou) sprchová vana, postupovalo by se při hodnocení prostorů dle obrázků 701.1, a tudíž by ventilátor byl umístěn v zóně 2? Nerozhodný

Pokud by byl ventilátor vzdálený od hrany OTEVŘENÝCH dveří zástěny dále než 600 mm, tak ano, byl by už v zoně 2. A docela pochybuju dle fotky, že by vzdálenost vyšla i nad hranou zástěny. Ta vypadá nižší než 225 cm, kde končí zona 1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 20.04.2020, 19:52 »

Tolik dohadů a přitom návod k tomu větráčku je na internetu.

* cb-250-plus.pdf (587.17 KB - staženo 111 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #34 kdy: 20.04.2020, 21:13 »

Pokud by byl ventilátor vzdálený od hrany OTEVŘENÝCH dveří zástěny dále než 600 mm, tak ano, byl by už v zoně 2. A docela pochybuju dle fotky, že by vzdálenost vyšla i nad hranou zástěny. Ta vypadá nižší než 225 cm, kde končí zona 1.

Omlouvám se, tady jsem to popletl. Tady už se nejedná o zónu 1, ale 2.
Tudíž, když bude sprchová vanička, tak už bude ventilátor v zóně 2. Ale
musí mít krytí min. IPX4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 20.04.2020, 21:41 »

Tolik dohadů a přitom návod k tomu větráčku je na internetu.


A je uvedeno
Stupeň krytí je IPX4. Napájení 230 V / 50 Hz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?