Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Žvak Petr:
Citace: Vít Rotrekl 17.04.2020, 13:07
Hodně odvážné tvrzení.
Myslel jsem v tomto případě, resp. u tohoto tvaru.
Jan Hájek:
Jestli to vypadá takto a trasa svodu od shora až dolů k zemniči by nepřekročila 18,75 m, dal bych jednu tyč s jedním svodem HVI. Při předpokladu LPL III.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Hájek 17.04.2020, 15:06
Jestli to vypadá takto a trasa svodu od shora až dolů k zemniči by nepřekročila 18,75 m, dal bych jednu tyč s jedním svodem HVI. Při předpokladu LPL III.
Tak dajak si predstavujem jednoduché riešenie pre väčšinu RD :)
V tomto konkrétnom prípade by ma aj celkom zaujímalo ako veľmi treba brať do úvahy trasu či ochranu samotného vodiča HVI, keďže na streche sa plánuje vírivka, čo predstavuje určitý predpokladaný pohyb osôb a riziko mechanického poškodenia
Žvak Petr:
Citace: Jan Hájek 17.04.2020, 15:06
Jestli to vypadá takto a trasa svodu od shora až dolů k zemniči by nepřekročila 18,75 m, dal bych jednu tyč s jedním svodem HVI. Při předpokladu LPL III.
Jedná se o čtvercový objekt, tvořený asi 9-ti domy vzájemně propojených se společným dvorkem. Většina má 5 poschodí a půdní prostory(stará zástavby s vysokými stropy - 4,20m). Takže podle propočtů by se jednalo spíš o 32m. Tento dům je 27,65 m dlouhý a 16m široký. Má 2 svody 22,5m od sebe.