Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?

(1/2) > >>

R20design:
Lze tento stmívač do Alu profilů použít pod hlínikovou desku s tl. 10mm nebo jak vyřešit dotyk na desce z hliníku aby nebyl viditelný?

Miroslav Revús:
Predpokladám, že ten pokovený otvor v strede PCB slúži na vodivé spojenie modulu s profilom.
V tom prípade by stačilo vodivo prepojiť tento "kontakt" modulu s vašou hliníkovou platničkou.
Aký dlhý prepojovací vodič je maximum budete musieť odskúšať.

Nezabudnite, že modul nemá žiadne krytia a bude ho treba schovať do nejakého nevodivého puzdra/krabičky.

Peter Munka:
Mam obavy, ci vacsia plocha hlinikovej dosky nebude fungovat ako antena a stmievac bude reagovat na vsetko mozne, napr blizko polozeny mobil. Nepoznam  vnutorne zapojenie, da sa vsak predpokladat, ze sa detekuje zvacsenie kapacity pomocou ludskeho tela dotykajuceho sa Al profilu. Vyrazne vacsai plocha kusu Al plechu moze narusit rovnovahu a kapacitu, s akou vyrobca ratal pri navrhu.

Miroslav Revús:
Bežne sa vyrábajú lišty 3m. Ak to funguje na nej, malo by to aj na inej platni. Nevieme však, aká bude tá platnička veľká, hrúbka je nedostatočný rozmer.

R20design:
Citace: Miroslav Revús  16.04.2020, 09:14

Bežne sa vyrábajú lišty 3m. Ak to funguje na nej, malo by to aj na inej platni. Nevieme však, aká bude tá platnička veľká, hrúbka je nedostatočný rozmer.

Deska je v rozměru 340x360 mm, myslíte že je problém v tloušťce?je 10mm moc?