Autor Téma: Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?  (Přečteno 29621 krát)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 20.04.2020, 06:40 »

Na Slovensku to tak ale skutečně mají napsané v normě STN 33 2000-4-41/2007.
Čl. 411.4.5 uvádza:
Prúdový chránič (RCD) sa nesmie použiť v systéme TN-C.
NÁRODNÁ POZNÁMKA. – Výnimkou môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka).

Také pěkná blbost, je vidět, že normotvůrci se v motorech nevyznají. U motoru zapojeného do hvězdy se střed hvězdy na N nezapojuje, takže se též jedná o zapojení 3L+PE! To by znamenalo, že všechny slabší  motory nelze zapojit přes chránič, protože jsou navinuty a zapojeny D/Y 230/400V

Ten zákaz ve mně evokuje ještě jednu myšlenku, a to, že právě proto, že je to zakázané,  to někdo zkusí (stejně jako děti, co si myslí, jak jsou rodiče blbí, když jim něco zakazují, pak to obvykle skončí odřenými koleny). Už jsem PEN za chráničem párkrát viděl, bohužel udělané nejen kutily, ale též elektrikáři, co si mysleli, že chránič oblbnou. Sice bude PEN přerušován kontaktem chrániče (nedovolené a nebezpečné),  ale do okamžiku, než se připojí spotřebič, který bude mít alespoň částečný spoj se zemí, to bude fungovat.  Brrr!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #91 kdy: 20.04.2020, 07:08 »

V síti TN-C je v pevné instalaci zeleno/žlutý vodič vždy PEN, i když se používá pouze jako PE.
Funkčne pre spotrebič možno, no bezpečnostne je medzi nimi rozdiel práve kvôli tomu normou požadovanému modrému označeniu zž vodiča na konci, ktoré definuje medzi nimi práve ten rozdiel v správnej použiteľnosti

Preto som písal, že keď na sieť TN-C 3+PEN pripojím kábel 3+PE, tak už to ďalej nie je sieť ale len napájací prívod ku spotrebiču (vývod je tá časť v sieti z rozvádzača ku miestu kde na zž vodiči končí modré označenie)
Tam kde končí zž vodič s modrým označením, tam v princípe správneho značenia vodičov vlastne končí aj TN-C sieť

I preto som sa pýtal že čo je to za sieť že:
AC  L+L (2L) 400V, 50 Hz pre spotrebič 2. triedy
Napätie to má, prúd to dodá, prácu si urobí, ochranu pre úrazom to má tiež
Podľa môjho to nijaká sieť nie je rovnako jak nie je sieť 3L+PE
Nepoučujem, len si neviem inak vysvetliť požiadavku na plný počet vodičov v sieti,  a chcem iba uviesť zrozumiteľnejš í príklad kde lepšie vidno, že plný počet vodičov pre spotrebič je niečo iné jak plný počet vodičov pre sieť

Si myslím že iba nie je celkom zhoda na určení  rozhrania kde končí sieť a kde začína spotrebič, bo sieť i spotrebič majú každý svoje vlastné normy, to sa vie
Šak aj v 4-41ke sa dakde na začiatku píše že nie je platná pre spotrebiče, teda aspoň myslím že nie úplne, šak dajaký vzťah tam je


Také pěkná blbost
To teda je, a som zvedavý kedy si tú somarinu všimne dakto normálny, a prečíta si tú NP v základnej bezpečnostnej norme tak jak treba
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 20.04.2020, 07:33 »

Pokud vezmu příchozí PEN a pěkně bez přerušení ho vmáčknu do svorky PCH s tím, že odchozí/pokračující camfour bude dozajista PE, tak pro věc udělám maximum co se nadbytečných spojů týče.


Nevím, jestli je to nejlepší řešení, když to vezmu logicky po cestě proudu, tak se mi z PEN stane nejprve N a pak teprve PE. To není běžný řemeslný postup, nehledě jak to označit barevně? Na přívod navléci kus modré bužírky, abychom označili PEN a posléze za chráničem pokračovat zelenožlutou na PE? Bude to každému dalšímu elektrikáři (o laikovi ani neuvažuji) srozumitelné, co to znamená a proč to tak je?

Já osobně bych za dobré a kvalitní řešení viděl připojení nepřerušovanéh o vodiče  PEN  nejprve na PE šínu a dále pak na šínu N pro spotřebiče, které nejsou zapojeny na chránič a případně pokračovat tímto vodičem převlečeným do modré bužírky na N chrániče. Barevné značení bych upravil krátkou návlečkou modré barvy přímo na přívodu - doznačení PEN a propojku mezi šínami bych udělal již modrou. Je ovšem otázkou, zdali to tak s ohledem na prostorové možnosti a provedení šín půjde udělat bez poškození a nadměrného namáhání vodiče většího průřezu.

Pokud bude za chráničem výstup zapojen pouze 3L + PE, tedy N nebude použit jinak, než pro funkci kontrolního a zkušebního tlačítka, tak není důvod řešit připojení vodiče N nepřerušovaným vodičem velkého průřezu, to doopravdy stačí propojka pouze 1,5qmm běžně sesvorkovaná na šíně N, jak zde již někdo navrhoval. Já osobně bych dal přednost typu chrániče, který má zkušební obvod zapojený mezi dvě fáze a N nepřipojoval vůbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #93 kdy: 20.04.2020, 08:11 »

Citace: Peter Lovacký link=topic=43024.msg339255#msg339-2255 date=1587359324


I preto som sa pýtal že čo je to za sieť že:
AC  L+L (2L) 400V, 50 Hz pre spotrebič 2. triedy



To není žádná síť, to je přívod ke specifickému typu spotřebiče. Z běžně známých zařízení jsou to klasické trafosvářečky RTB 3 od MEZ Brumov-Bylnice a JS 90, JS90-2 a JS 90F(N) od Elektrokov Znojmo při provozu na 400V. Připojení je samozřejmě  gumovou šňůrou 2Ax2,5 s vidlicí 16A/400V (podle stáří zařízení buď kulaté CEE nebo čápovky).





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #94 kdy: 20.04.2020, 09:11 »

To není žádná síť, to je přívod ke specifickému typu spotřebiče. Z běžně známých zařízení jsou to klasické trafosvářečky RTB 3 od MEZ Brumov-Bylnice a JS 90, JS90-2 a JS 90F(N) od Elektrokov Znojmo při provozu na 400V. Připojení je samozřejmě  gumovou šňůrou 2Ax2,5 s vidlicí 16A/400V (podle stáří zařízení buď kulaté CEE nebo čápovky).






A 3L+PE už nie je prívod k špecifickému spotrebiču?

Mne to naozaj netreba vysvetľovať Mrknutí,  ja sa tu práveže sám snažím vysvetliť ostatným rozdiel medzi sieťou a prívodom ku spotrebiču vzhľadom na počet vodičov, len dajak nereagujú, teda až teraz vy
Stačí si len prečítať čo som tu už okolo toho popísal.... no ale keď sa z toho vytiahnete kus účelovo len jednu veta, tak to naozaj vyzerá tak, že sa pýtam jak by som to nevedel Kroutím očima

Ale som rád že to vidíte rovnako jak ja Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #95 kdy: 20.04.2020, 12:00 »

To už je jiná řeč narozdíl od 2L + spotřebič ve II izol. třídě, který je atypický a v sumě spotřebičů vzácný.

 3L + PE je docela běžné zapojení v síti TN-C, kde mi do 4p zásuvky přichází zeleno/žlutý vodič, který je PEN, ale na výstupu (zdířce) ho musím používat jako PE (neřešme nyní žádné vyjímky).

 3L+PE je také poněkud méně běžné, ale možné zapojení zásuvky 4p v síti TN-C-S nebo dokonce TN-S. Pokud toto zapojení podpořím připojením na proudový chránič, nemůže v ní nikdo používat spotřebiče zapojené podle nějakých starých vyjímek.

 Do obou těchto zásuvek mohu zapojovat obrovské množství běžných třífázových spotřebičů s elektromotorem průmyslové nebo i domácké výroby, které jsou ovládány klasickými spínači, stykačem s cívkou 400V a nebo třeba rozvaděčem plným stykačů, které jsou napájeny pomocí oddělovacího transformátoru s primárním vinutím připojeným na 400V.

 Jak tedy pohlížet na tyto zásuvky, které jsou součástí pevné instalace a rozhodně nejsou určeny pro jeden specifický spotřebič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #96 kdy: 20.04.2020, 13:59 »

Jak tedy pohlížet na tyto zásuvky, které jsou součástí pevné instalace a rozhodně nejsou určeny pro jeden specifický spotřebič?
A tím jsme se dostali k nezbytnosti a nezastupitelno sti dokumentace. Protože instalovaný zeleno/žlutý vodič může být PE nebo PEN a to nemůže předem stanovit žádný předpis. To může určit jedině projektant a ten v čtyřvodičovém vedení označí ZŽ vodič buď jako PEN nebo jako PE. A toto určení je pak pro všechny závazné. Pohledem do skutečné instalace to nezjistíme. Tam může být ZŽ Cu 10 mm2 bez modré návlečky a bude to PEN, který má závadu v tom, že nemá modrou návlečku. Anebo naopak tam bude ZŽ Cu 10 mm2 s modrou návlečkou, což bude závada, protože to bude podle dokumentace PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #97 kdy: 20.04.2020, 14:59 »


  A nebo je to PEN, který nemá návlačku jen proto, že rozvod je staršího data, kdy se ještě doplněním modrého značení PEN neodlišoval  (protože v té době bylo PEN vše).

V běžných rozvodech RD, chalup a chat se skutečný elektrikář zorientuje a rozliší, co je PEN a PE, pokud se tedy nejedná o instalace vodiči NG a staršími, kde je běžně problém poznat co je fáze a nulák - záměrně užívám starou terminologii. Horší jsou rozsáhlejší průmyslové objekty bez použitelné dokumentace.

Mnou uvažované zásuvky se snadno odliší vadaskou a popř. kontrolou přívodu v rozvaděči. Jen to dá trochu víc práce, než se podívat do papírů. Jenže těm také nelze vždy věřit, tak to pak stejně skončí kontrolou fyzického zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #98 kdy: 20.04.2020, 17:28 »



 Jak tedy pohlížet na tyto zásuvky, které jsou součástí pevné instalace a rozhodně nejsou určeny pro jeden specifický spotřebič?

V princípe funkčnosti a bezpečnosti na tie zásuvky všetci pozerajú správne, no mne išlo skôr len o detaily v pomenovaní toho, že čo ešte je sieť a čo už nie je


V minulosti v starej TN-C bola 4pol. zásuvka súčasťou siete, mala plný počet vodičov a mohla sa brať ako súčasť siete TN-C aj s káblom CYKY 4x4

Dneska v novej sieti TN-S sa už 4.pol. zásuvka nedá pripojiť plným počtom vodičov, a preto sa už nemôže brať ako súčasť siete TN-S ani keby bola pripojená s CYKY 5x4. Už patrí len ku vhodnému typu spotrebiča, a nijaký názov siete mi na ňu už nepasuje
Isto že môže byť do siete TN-S pripojená aj s CYKY 4x4, len potom už ani ten CYKY nie je sieť TN-S ale len vývod k vhodným spotrebičom

Ja do pravidla o plnom počte vodičov pre sieť radšej nemiešam iné počty vodičov, a keď už sa dakde použijú tak ich už nevolám že je to sieť
Potom sa mi totiž ľahko stane že keď kábel 3L+PE budem považovať za sieť TN-S a nie iba za vývod ku spotrebiču, tak už nebudem vedieť aká je to za sieť keď sa dakde stretnem s vývodom 2L

Tak si oddelím pojmy pre siete od pojmov pre vývody k spotrebičom a mám v tom poriadok
Toto píšem ale len za seba, že jak sa na počty vodičov pozerám ja
Keď chce mať dakto kabel 3L+PE za sieť TN-S nech si má,  mne to nevadí, ja mu budem rozumieť i tak
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #99 kdy: 20.04.2020, 22:10 »

Elektrická síť je soustava obvodů sloužících k připojení spotřebičů napájených ze stejného zdroje.
TN elektrická napájecí síť ...a jestli je to C- kombinovaná s PEN, nebo separovaná S- s oddělením PE+N, stále to bude napájecí síť. Rozdělení uvnitř spotřebiče nelze považovat za rozdělení sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #100 kdy: 21.04.2020, 06:09 »

Kebyže to zoberiem úplne od začiatku, potom musím začať s elektrizačnou sústavou, a tá má 3 základné časti:
Výroba - rozvod - využitie

No a keď píšem o plnom počte vodičov v sieti, píšem furt len o tej strednej časti, bo len tam viem určiť podľa typu siete (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT) koľko má byť plný počet vodičov
Káblu ku spotrebiču je to jedno, ten patrí do tretej časti sústavy

Elektrická síť je soustava obvodů sloužících k připojení spotřebičů napájených ze stejného zdroje.
Toto chápem jak druhú a tretiu časť elektrizačnej sústavy v jednom, a i preto sa mi vidí že každý píšeme tak trochu o inom

Ale šak nevadí, horšie bude keď sa elektrikári nebudú dobre rozumieť cez masky a dôjde k úrazu... to sa ešte len IP na príčine zapotí  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #101 kdy: 21.04.2020, 07:49 »

Téma: napájecí síť pro elektrické spotřebiče

Z pohledu spotřebiče v naších končinách potřebují napětí 230 V a 400 V.
V prvém případě potřebují Fázi L a střední vodič, neboli lidově nulák N.
V druhém případě potřebuji dvě nebo tři fáze.

Pokud je to spotřebič I. třídy potřebuje ochranný vodič PE

Napájecí síť mi má umožnit spolehlivý a bezpečný provoz spotřebiče

Již jsme si vysvětlili v dlouhé diskusi, kde končí na přívodu el. sítě vodič PEN a jaký má mít průřez. Také jsme si vysvětlili proč některé spotřebiče ke své činnosti potřebuji vodič N a některé vodič N a také PE. A některé vodič N nepotřebuji a nepotřebují ani PE.

Z diskuse se stala "povodeň". Ta stará řeka je elektrická dvojvodičová, nebo čtyřvodičová síť, kde jsou fáze a PEN. Nová řeka má již rozdělený PEN na PE a N.
Instalace jsou tří vodičové a pěti vodičové.
A normy se snaží najít nějaké řešení, aby obě řeky mohly mohly vedle sebe fungoval.
Elektrická sít mi končí zásuvkou, nebo přípojným bodem pro spotřebič.  Za pojistkou a stykačem se můžeme dohadovat, zdá je to přívod ke spotřebiči, nebo ještě síť. Nebo pevný rozvod pro pevně připojené spotřebiče.

Diskuse je zde veřejná, není jen pro elektrikáře se SO nebo VŠ. Měl by ji každý trochu porozumět. Diskusi sledují stovky studentů....

Nepíšeme každý o něčem jiném. Dokonce vám dobře rozumím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #102 kdy: 21.04.2020, 12:21 »

V prvém případě potřebují Fázi L a střední vodič, neboli lidově nulák N.
Pojem střední vodič má být používán dle renomovaného školitele pouze pro ss sítě. Smutek
N - nulový vodič
Pojem nulák nepoužívat, protože lidově se tímto pojmem nedá rozlišit N a PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #103 kdy: 21.04.2020, 15:22 »

Pojem střední vodič má být používán dle renomovaného školitele pouze pro ss sítě. Smutek
N - nulový vodič
Pojem nulák nepoužívat, protože lidově se tímto pojmem nedá rozlišit N a PEN.

Pane kolego, co jste tímto příspěvkem chtěl říci k tématu?
Po prvé za delší dobu s Vámi hrubě nesouhlasím.
V normě živitelce 4-41 normo tvůrce píše, že  u sítě TN v části 411.4 " nulový nebo střední vodič napájecí sítě......a může sloužit jako jediný vodič zároveň jako ochranný i jako nulový vodič PEN. Nulovým vodičem a středním vodičem se norma jen hemží.....a školitele často říkají ze své pozice ledaco.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #104 kdy: 21.04.2020, 20:35 »

Pane kolego, co jste tímto příspěvkem chtěl říci k tématu?
Pouze to, aby se v odborné diskuzi nepoužívaly tzv. lidové (zavádějící) pojmy (nulák). Názor školitele p. Kosmáka, kterého jsem nejmenoval, považuji za kvalifikovaný a odpovídající pojmům v normě tzn. nulový bod pro AC síť a střední bod pro DC síť.
A citaci z -4-41 jste totiž neuvedl přesně, vynechal jste závorku a tím změnil význam:
411.4.3 ...může jediný vodič sloužit zároveň jako ochranný i jako nulový vodič (vodič PEN).
Z toho vyplývá, že vodič PEN není nulový vodič, ale spojení ochranného v. PE a nulového v. N.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #105 kdy: 21.04.2020, 20:41 »

Také si vzpomínám, padl tam také termín neutrální vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #106 kdy: 21.04.2020, 22:46 »

ČSN IEC 60050-826

http://www..../elektro/casopis/tema/terminologie-pro-elektricke-instalace-vodice-stredni-nulovy-nulovaci-neutralni-a-pen--13455
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #107 kdy: 21.04.2020, 22:52 »

Snad se toho tak moc nestalo. Odborná diskuse není předpis a odborník v odborné diskusi má vědět bez pochybností, co je to střední vodič v kontextu střídavé sítě. Protože jsou mu známy články 826-14-07 a 826-14-08 včetně národních poznámek pod čarou v ČSN IEC 60050-826 a další houf norem, které termín střední vodič používají právě v různých kontextech. Příkladem budiž normy ČSN 34 1500 ed. 2 a ČSN EN 50122-1 ed. 2, kde se to středním vodičem jenom hemží a přitom jde ve skutečnosti o vodič PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?