Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #72 kdy: 17.04.2020, 18:52 »

Já myslím, že je to jasné. N "nulák" je pracovní vodič, který sloužík napájení, v našem případě přístroje jménem chránič. PE ochranný vodič slouží k ochraně v případě poruchy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #73 kdy: 17.04.2020, 20:40 »

Řeč je o něčem jiném.
Ale kdeže. Připomínka ohledně namáhání vodiče v ostrém ohybu je asi jediná důležitá v této diskusi.

Jinak si myslím, že každý by se měl trochu odkopat ze svých pozic. Zřejmě jde hlavně o přehlednost instalace. V rozvaděči s 36 moduly a třemi řadami chráničů bude asi prohánění PENu přes vstupní svorky chráničů nepřípustné. Na druhou stranu jsou instalace, kde přechází síť TN-C na TT. Tam se naprosto legálně připojí přívod lokální distribuce L1/L2/L3/PEN na přívod chrániče a z odvodních svorek odchází L1/L2/L3/N. Klidně můžeme vodič PEN považovat za PEN až do posledního jeho milimetru délky. Protože, přesně jak psal Milan, chránič si cucne jenom N. Ta instalace s jedním přívodem, jedním odvodem a jedním chráničem je tak jednoduchá, že jednodušší snad už nemůže být, takže nějakou nepřehledností argumentovat nelze. Vzpomeňme, že norma 4-46 nemá problém s tím, aby vodič PEN přivedla na svorku PE 4-pólové zásuvky a taky se nad tím nikdo nepozastavuje. Neboť ta zásuvka si z vodiče PEN cucne jenom PE. A slovenská 4-41 jde ještě dál, ta dokonce zná vodič PEN s funkcí pouze PE (což teda osobně považuju za paskvil).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #74 kdy: 17.04.2020, 21:49 »

Otázka barevného značení - ano zde to je na jistou diskuzi nakolik je řešení správné, nicméně výhoda daleko vyšší bezpečnosti takového řešení alespoň za mne tyto spíše akademické debaty naprosto převyšuje.

Já to vnímám zcela opačně

Citace: Milan Hudec link=topic=43024.msg339073#msg339073
Proč ne naopak, tj. příchozí PEN nepřipojit hned na můstek PEN - protože neznám běžný můstek pro malé rozvaděče přes který by šel onen vodič prohnat bez přerušení, tak aby pokračoval dále do svorky N proudového chrániče.

To já zase znám, jen bych měl prostě problém se samotnou barvou toho vodiče, který by už v tento okamžik měl mít modrou barvu.
Nehledě k tomu, že svorkovnice určená třeba k přenosu 60-80A, v případě malé rozvodnice, nemůže mít problém s přenosem proudu, když je ten proud navíc omezen hlavním jističem řekněme do 25A. Leda by šlo například  o lajdáctví montéra. TO lajdáctví vnímám jako mnohem větší problém.

........,  a to je skutečně pod moji rozlišovací schopnost, spíše bych se za takovou buzeraci coby revizák styděl.

OK, stydím se. Jsem buzerant, kterému vadí zeleno/žlutý PEN vodič v jasně označené  svorce N. Který to vnímá jako znepřehlednění instalace a upřednostnění pracovní funkce před ochranou, když se celý život učil opaku.

Tyto debaty fakt nedávám a vzdávám to. Opravdu mi to za to nestojí.  Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 18.04.2020, 06:56 »

Elektrika je pre elektrikára v prvom rade o bezpečnosti, o tom som presvedčený
No a je neprehľadné zapojenie vodičov s nulovým potenciálom hneď aj nebezpečné, alebo len nesprávne?
Laikom a poučenej obsluhe je to jedno
Elektrikárov to môže zdržať, nas..ať, a daktorých i pobaviť, ale nemyslím si že keď ku vodiču N dakto akože pripojí ešte naviac aj ochranný vodič PE (dokopy furt PEN),  tak že vznikne dajaký veľký bezpečnostný problém
Videl som už kopu čudne poprepájaných bodov rozdelenia, ale ochranné opatrenia na všetkých fungovali správne
Ja to vidím len jak nezávažný nedostatok ktorý nebráni bezpečnej prevádzke, a ktorý píšem do závad hlavne z dôvodu že som ho videl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #76 kdy: 18.04.2020, 07:17 »

Ten dovolený ohyb vodiča podľa výrobcu sa podľa môjho vzťahuje na jeho správne uloženie v elektrických rozvodoch a nie na jeho správne ukončenie vo svorke prístroja
To je dosť rozdiel, a pri ukončení vodiča vidím nedovolený ohyb jak absolútne nepodstatný oproti výhode neprerušeného vodiča

Keď dakedy tenší vodič nedrží dobre vo svorke, tak sa ohne i viackrát a je to lepšie jak keby mal vypadnúť či sa prerušiť
(Hej, viem, dáva sa dutinka, ja teraz ale píšem o výhodách ohybu vo svorke)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #77 kdy: 18.04.2020, 09:05 »

Nemohu souhlasit s názory:
"Abych nepřišel o šablonovitost řešení, vzdám se možné vyšší kvality provedení."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #78 kdy: 18.04.2020, 10:29 »

pri ukončení vodiča vidím nedovolený ohyb jak absolútne nepodstatný oproti výhode neprerušeného vodiča

Keď dakedy tenší vodič nedrží dobre vo svorke, tak sa ohne i viackrát a je to lepšie jak keby mal vypadnúť či sa prerušiť
(Hej, viem, dáva sa dutinka, ja teraz ale píšem o výhodách ohybu vo svorke)
Tady ostře neohýbáme jednapětku, ale desítku. To je dost podstatný rozdíl. Vodič PEN je tlustý proto, aby se minimalizovalo riziko přerušení při mechanické manipulaci a my ho teď máme násilně natahovat po vnější straně jeho obvodu při vytváření písmene "U".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 18.04.2020, 10:51 »

Tady ostře neohýbáme jednapětku, ale desítku. To je dost podstatný rozdíl. Vodič PEN je tlustý proto, aby se minimalizovalo riziko přerušení při mechanické manipulaci a my ho teď máme násilně natahovat po vnější straně jeho obvodu při vytváření písmene "U".
Hej, ja viem že jaký rozdiel je medzi 1,5 a 10, to mi hádam ešte veríte, a viem i to že nové prierezy PENov sú v 5-54ke napísané z mechanickych dôvodov
Ja tu len reagujem na toto čo už tu skôr napísal pán Hudec, pričom ja osobne nemám nijaký dôvod mu neveriť, a počítam že už s 10kou CY má aj dajaké praktické skúsenosti

Uvedl jsem bez přerušení, tj.příchozí desítečku ohnu, čímž v místě ohybu nabude na tloušce v kolmém směru a takto drží perfektně v kleci svorky chrániče,

A kebyže dakto chcel vedieť jak to robím, rád s ním podebatujem kde možno robím chyby ja
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #80 kdy: 18.04.2020, 10:53 »

Tady ostře neohýbáme jednapětku, ale desítku. To je dost podstatný rozdíl. Vodič PEN je tlustý proto, aby se minimalizovalo riziko přerušení při mechanické manipulaci a my ho teď máme násilně natahovat po vnější straně jeho obvodu při vytváření písmene "U".
Ono účko bude v klecové svorce ve svém vrcholu neulomitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 18.04.2020, 11:49 »

V dobách minulých se v rozvodech TNC vodič PEN zápojoval nejdříve na svorku ochranou PE a pak nepřerušovaně pokračoval na svorku pracovní N. Kdybych v mládí zapojil PEN vodič v zásuvce nejdříve na pravé dutince a až poté na ochranném kolíku, dostal bych přes hubu. Ochranná funkce před pracovní.
Vodič PEN na své cestě k PCH se setkal s mnoha starými a neudržovanými spoji, byť podpořen matičkou zemí. Jeden nový a zdravý spoj navíc při jeho rozdělení určitě situaci nezhorší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #82 kdy: 18.04.2020, 13:42 »

Nemohu souhlasit s názory:
"Abych nepřišel o šablonovitost řešení, vzdám se možné vyšší kvality provedení."

Nemohu souhlasit s názorem, že kvůli jednomu nepodstatnému spoji navíc, poruším zavedené standardy, normy a návod výrobce. K čemu pak tyto standardy ,  normy a návody máme? Nesouhlasím ani s tím, že jde o vyšší kvalitu provedení. Vnímám to právě opačně z mnou víše uvedených důvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #83 kdy: 18.04.2020, 14:22 »

Nemohu souhlasit s názorem, že kvůli jednomu nepodstatnému spoji navíc, poruším zavedené standardy, normy a návod výrobce. K čemu pak tyto standardy ,  normy a návody máme? Nesouhlasím ani s tím, že jde o vyšší kvalitu provedení. Vnímám to právě opačně z mnou víše uvedených důvodů.
Návod výrobce čeho?
Normy jaká ustanovení?
Standardy - to je problém spíše duševní nežli technický.
Onen spoj (příchozí PEN) je asi nejpodstatnějš ím spojem v celé instalaci, a je třeba si ho hýčkat, a pokud to znamená jen správněji zapojit vodič v rozvaděči, tak je to výhra.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 18.04.2020, 14:45 »

Kdybych v mládí zapojil PEN vodič v zásuvce nejdříve na pravé dutince a až poté na ochranném kolíku, dostal bych přes hubu. Ochranná funkce před pracovní.

Tohle mě velice zajímá, jak toto pravidlo vzniklo?
Viděl jsem mnoho upálených Al vodičů v zásuvkách, a troufám si tvrdit, že s převahou vedou případy, kdy se vodič ulomil "kolem" spoje na svorce PE a to ještě na přívodní straně, tj. vodič poškozený svorkou nezvládl průtok pracovního proudu ze svorky N.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #85 kdy: 18.04.2020, 15:46 »

Norma stanoví technické minimum, nezakazuje však, to udělat lépe.
Prosmyčkování PENu bez přerušení je výhodné i proto, že při správně provedeném uzemnění zajistí bezprostřední eliminaci stavu plovoucí nuly v případě upálení PEN někde venku.
Je mnohem menší, prakticky nulové, nebezbečí přepálení CY10 ohnutého v klecové svorce, než několik spojů nedobře držících, se šrouby zafrézovanými do vodiče, jak se děje v případě nejpoužívanějš ích svorkovnic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 18.04.2020, 18:25 »

Ano, setkal jsem se s tímto problémem.
Příčinu ulomení Al bych viděl v tom, že jsou uvolněné kolíky se šroubky držící svorky v porcelánu.
Kolík se zapíná jako první a když je uvolněn,tak se hýbe a dochází k namáhání přívodního vodiče.
Aspoň u starých zásuvek tomu tak bylo.
Každému se nechce vyndávat zabudovanou zásuvku rozebrat ji a znovu po utáhnutí šroubků držících svorky namontovat, když to funguje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #87 kdy: 20.04.2020, 05:02 »

Je nutno si uvědomit, že distribuční přívody jsou v TNC a elektrické instalace přešly na TNS již před 50 ti léty. 

Rozvody s plným počtem vodičů známe již od začátku 50. let 20. století, jejich použití bylo tehdy vyjímečné, zejména v nahrávacích, rozhlasových a televizních studiích a divadlech. Důvody byly ryze praktické a technické, nikoliv bezpečnostní. Většina nahrávací techniky byla a dodnes je provedena ve třídě I a při propojení více zařízení signálovými vodiči a zároveň vodičem PEN docházelo ke vzniku smyček a z nich pocházejícího brumu 50Hz ve zvukové cestě. Rozdělením PEN na PE a N se tento jev odstraní. Nezatížený vodič PE nemá na spojích mezi jednotlivými přístroji rozdíl potenciálů, brum se nekoná.

S nástupem lékařské elektroniky přešel tento typ rozvodů do zdravotnictví, kde má již vyloženě bezpečnostní charakter.

V průmyslu se uplatňuje od začátku 90. let a v bytové výstavbě je přelomovým rokem r. 1996.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #88 kdy: 20.04.2020, 05:22 »


Chránič v sieti TN-C môže byť iba v jedinom prípade: keď je zaradený vo vývode pre spotrebič bez potreby N vodiča. Typicky je to asynchrónny trojfázový motor, pretože jeho Ž/Z vodič je vo funkcii PE.

Nejenom, v případě, že za ním pokračují rozvody s plným počtem vodičů je to běžný stav. Rozvody distribuce jsou TN-C, za měřením se rozdělí na TN-C-S a zapojí jeden či více chráničů. Dalším příkladem jsou zde již zmíněné jednofázové zásuvky kombinované s chráničem. V síti TN-C je v pevné instalaci zeleno/žlutý vodič vždy PEN, i když se používá pouze jako PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #89 kdy: 20.04.2020, 06:00 »

V tomto případě jsem pro zjednodušení a lepší srozumitelnost  zvolil jiný způsob a poznámky jsem vložil přímo  do citace v červené barvě.


3. Soustava 3L + PE, je shodná s TN-S, nikoliv s TN-C
To je poněkud diskutabilní

4. Je-li zásuvka 4p, tzv. postaru a chci zapojit cirkulárku, kde mám jen motor 3L + PE, tak nevidím problém.
To je v pořádku bez ohledu na to, zda je chránič použit nebo ne.

5. Chci-li to udělat správně a mám přiveden kabel 4 x něco, tak bych vyměnil zásuvku za 5p a vodič N prostě neměl a nezapojil, což je to samé jako redukce 5p/4p.
To se velice mýlíte, zásuvka 5p s nezapojeným kontaktem N je nebezpečný nesmysl. Sice nikoliv pro elektrickou bezpečnost obsluhy, ale připojený novější spotřebič potřebující vodič N nebude pracovat, nebo nebude pracovat správně nebo se dokonce poškodí. Není to také totožné s redukcí 5p vidlice na 4p zásuvka, protože tam sice není N také zapojen, ale nevznikne stav, kdy N přístroje není připojen. Na tuto redukci by se měly zapojovat pouze přístroje, které N nepotřebují.

6. Chci-li použít chránič, což pro novu instalaci je povinné a pro starou lze v tomto případě také realizovat, tak opět nevidím problém, neboť nesmí být přerušován PEN, který nemám, a PE
A co PE? Tady se Vaše myšlenka nějak ztratila, netuším co jste chtěl říci, zřejmě něco podobného jako o PEN

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?