Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 16.04.2020, 22:27 »

Milane to je mě známo. Ale buďto jsme elektrotechnic i s určitými znalostmi v oboru, a budem dodržovat určitá pravidle, nebo jsme hokynáři, a to naše krásné řemeslo jde do kytek. zle
Jo a jen tak mimochodem, v případě nezapojení svorky „N“ na vstupu u 4 pólového FI, u vývodu pro 3 F motor, u typu PF7, vyřadím z provozu testovací tlačítko.

Jaké pravidlo moje řešení porušuje?
Vždyť je fyzikálně to nej z možných variant zbytečného propojování můstků.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #55 kdy: 16.04.2020, 22:31 »

Tak podle tebe je v pořádku, připojit na svorku s označením "N" Z/Ž vodič?
Pokud ano, tak to se neschodnem. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 16.04.2020, 22:36 »

Tak podle tebe je v pořádku, připojit na svorku s označením "N" Z/Ž vodič?
Onen zž vodič (nechme stranou modré doznačení) není v případě jeho nepřerušení zapojen do či na svorku N, ale svorka N je připojena k němu.
Navíc funkce  N může/musí být označena zž, pokud tento zároveň plní ochranou funkci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #57 kdy: 16.04.2020, 22:54 »

Tak ten vodič Z/Ž, připojenej na svorku "N" chrániče, pardón opačně, ještě ten vodič ZŽ označíš modrým proužkem?
Tak to prostě neberu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 16.04.2020, 23:17 »

Dle mého názoru jsou zásady zapojování rozvaděčů, nebo´t předpokládám, že chránič do něj dávám.
Mám-li náš případ, tj TNC a na chránič zapojuji motor, tak to musím udělat takto:
Přípojnice PEN - přívod zž PEN, odcházím dalšími zž PEN + náš zž PE pro motor
Přípojnice PE - přívod z PEN zž, odcházím modrým N do chrániče
V případě jediného FI jsem ochoten připustit modrý N do N chrániče.
Vývod N chrániče se nekoná nebo musím udělat další N můstek.
Vše musí být řádně označeno, tj. také zásada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #59 kdy: 16.04.2020, 23:39 »

Jaké pravidlo moje řešení porušuje?

Hned několik. Nikde v normě nevidím podobný způsob rozdělení PENnu. Hlava mi nebere že zrovna ty doporučuješ připojení PEN na svorku N, která není k tomuto určena výrobcem. Pokud dále za PCH nepokračuje vodič N a jeho připojení bude sloužit pouze ke správné funkci testovacího tlačítka, nedává mi smysl to, že je tam o spoj méně a bude to lepší. PRo funkci test  tlačítka by stačil i kousek CY1,5mm2 a už vůbec by nezáleželo ja nějakém spoji navíc, ale toho bych se nebál ani v případě že bude vodič N za PCH plně využit. Navíc to neprospívá přehlednosti celého zapojení a to i v tom, že nejde o standardní zapojení. Začínáš mě děsit tím, jak zde postupně navádíš ke snižování standardů, čímž sám silně  přispíváš k bordelu v oboru a kazíš tím práci těch, co to berou vážně. Už vidím jak během revize řekne elektrikář že je to OK, protože to četl zde v diskusích jako dobrý způsob rozdělení PENu. Osobně nejsem ochoten připustit ani na moment to, že bych toleroval na svorce N v PCH, připojení PEN vodiče. Žádné keci okolo, týkající se spoje navíc, s tím nic nezmůžou. Začínám o tobě vážně pochybovat.   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 17.04.2020, 04:25 »

Pokud vezmu příchozí PEN a pěkně bez přerušení ho vmáčknu do svorky PHC s tím, že odchozí/pokračující camfour bude dozajista PE, tak pro věc udělám maximum co se nadbytečných spojů týče.

Je to kus "kšeft" z pohľadu dačo  za dačo Úsměv
Vyššia bezpečnosť a spoľahlivosť pripojenia dosť dôležitého prvku jak je chránič na úkor prehľadnosti
Hej, farbičkovo to nie je v súlade s normou, to je jednoducho tak

Neobhajujem odchýlky od noriem, len na druhej strane sa v obyčajnej debate opýtam, že keď to bude takto spoľahlivejšie a bezpečnejšie spravené z hľadiska výdrže v domácnostiach ktoré idú roky bez akýchkoľvek kontrol a bez pravidelnej údržby, tak koľkých revizákov z toho pri periodických revíziách šľak trafí?
A k tomu taká otázka:
Dá sa porušiť nezáväzná norma ak je výsledkom takého porušenia vyššia bezpečnosť a spoľahlivosť?
Ja sato  nepýtam aby ma dakto poučoval, to je len taká otázka na zamyslenie pre elektrikárov z praxe Úsměv

A možno aj také debaty raz prispejú k tomu, že sa na chráničoch objaví N/PEN, alebo len číselné označovanie svoriek pre pracovné vodiče
Šak sú to chlapi len debaty a nie hon na bosorky či dokazovania na súde Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 17.04.2020, 04:43 »

A odkedy sa pre symetrické trojfázové vývody, ktoré pre svoju činnosť nepotrebujú N vodič, pripája PE/PEN vodič do chrániča? Pokiaľ viem, tak ten vývod má iba tri fázy cez chránič a Ž/Z mimo neho. N svorka ostáva prázdna.
Alebo som niečo zaspal?  Zlej
Jjj, asi hej Úsměv,  vyzerá že ste kus zaspal dačo z významu slov, bo ja som nikde nenapísal že do chrániča, to ste napísal vy,  ale som napísal že ku chrániču, a teda samozrejme myslené že do obvodu z chrániča
Myslím, že keby ste kus viac chcel, tak aj pochopíte že jak som to myslel

A hej, na každom sa dá nájsť chyba keď sa bars chce, no nie každý u všetkých to tak aj rovnako robí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 17.04.2020, 04:57 »

Keď 3f chránič potrebuje k testovaniu N, a i keď možno nie každý, tak pre mňa je to dosť dobrý dôvod na plný počet vodičov v sieti pred ním, a za ním už je to vývod hoci aj bez N k motoru a nie sieť

Dám príklad, a kus si spotrebič vymyslím:
Špirála na 400V, trieda ochrany II.,  dajmetomu že dačo lepí na výrobnej linke, a je v prevádzke pod primeraným dozorom aby nedošlo k žiadnej zmene

Jaká je to chlapi sieť, že L+L?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 17.04.2020, 07:10 »

Hned několik. Nikde v normě nevidím podobný způsob rozdělení PENnu. Hlava mi nebere že zrovna ty doporučuješ připojení PEN na svorku N, která není k tomuto určena výrobcem. Pokud dále za PCH nepokračuje vodič N a jeho připojení bude sloužit pouze ke správné funkci testovacího tlačítka, nedává mi smysl to, že je tam o spoj méně a bude to lepší. PRo funkci test  tlačítka by stačil i kousek CY1,5mm2 a už vůbec by nezáleželo ja nějakém spoji navíc, ale toho bych se nebál ani v případě že bude vodič N za PCH plně využit. Navíc to neprospívá přehlednosti celého zapojení a to i v tom, že nejde o standardní zapojení. Začínáš mě děsit tím, jak zde postupně navádíš ke snižování standardů, čímž sám silně  přispíváš k bordelu v oboru a kazíš tím práci těch, co to berou vážně. Už vidím jak během revize řekne elektrikář že je to OK, protože to četl zde v diskusích jako dobrý způsob rozdělení PENu. Osobně nejsem ochoten připustit ani na moment to, že bych toleroval na svorce N v PCH, připojení PEN vodiče. Žádné keci okolo, týkající se spoje navíc, s tím nic nezmůžou. Začínám o tobě vážně pochybovat.   Nerozhodný
Četls moje příspěvky řádně?
V případě 3f PCh s využitým N je takové zapojení dokonce nadmíru solidní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 17.04.2020, 08:10 »

Dle mého názoru jsou zásady zapojování rozvaděčů, nebo´t předpokládám, že chránič do něj dávám.
Mám-li náš případ, tj TNC a na chránič zapojuji motor, tak to musím udělat takto:
Přípojnice PEN - přívod zž PEN, odcházím dalšími zž PEN + náš zž PE pro motor
Přípojnice PE - přívod z PEN zž, odcházím modrým N do chrániče
V případě jediného FI jsem ochoten připustit modrý N do N chrániče.
Vývod N chrániče se nekoná nebo musím udělat další N můstek.
Vše musí být řádně označeno, tj. také zásada.

No asi jste velkým příznivcem zbytečných spojů, dokonce tak velkým, že jste se do nich zamotal: Přípojnice PE - přívod z PEN zž, odcházím modrým N do chrániče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #65 kdy: 17.04.2020, 10:15 »

Jo a jen tak mimochodem, v případě nezapojení svorky „N“ na vstupu u 4 pólového FI, u vývodu pro 3 F motor, u typu PF7, vyřadím z provozu testovací tlačítko.


Schneider electric vyrába prúdové chrániče typ Acti 9, ktoré majú testovacie tlačidlo zapojené medzi fázy a nepotrebujú N vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #66 kdy: 17.04.2020, 10:44 »

Četls moje příspěvky řádně?
V případě 3f PCh s využitým N je takové zapojení dokonce nadmíru solidní.

Snažím se. Dle tvých příspěvků č. 46, 50 a 52, se PEN vodič, po zapojení na svorku N na chrániči, změní zázračně v PE a půjde na svorkovnici PE. N z něj vycucne chránič. Promiň, ale takovou békovinu prostě neberu. Jestli jsem to pochopil jinak, sem s vysvětlením, ale podle reakcí kolegů v dalších příspěvcích, nejsem jedinej kdo to takto pochopil.

Nicméně i kdyby jsi z toho chrániče dál pokračoval PENem, tak toto zapojení napadnu v každé revizi, i když se ti zdá lepší kvůli ušetření spoje. Ne že bych vždy souhlasil ve všem s tím jak jsou normy napsány, přesto nikdo v žádném předpise ani normě nevidím požadavky na omezování počtu spojů. To, celkem logicky, dělá automaticky každý slušný elektrikář co nemá v hlavě jen duto, ale nikdy ne za každou cenu. Nevnímám jako férové tvé nařčení kolegy, že má rád spoje navíc jen proto, že upozorňuje na to že standardní zapojení je jiné, než zde navrhuješ. Dle mého budou mít další požadavky norem a dalších předpisů  přednost, nad nějakými domněnkami, byť z jistého úhlu pohledu logickými. Popravdě mi řekni, jestli by jsi během své revizní činnosti nenapadl podobné zapojení, články několika norem a návodem výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 17.04.2020, 11:34 »

Tak znovu:

K příchozímu PENu bude bez jeho přerušení napojena svorka N chrániče, přičemž odchozí část tohoto vodiče bude ukončena na můstku PEN (pokud bude využívána jeho funkce N pro nějaký jiný okruh bez PCH a pod. nebo již bude čistě ochranný a bude končit na můstku PE).
Proč ne naopak, tj. příchozí PEN nepřipojit hned na můstek PEN - protože neznám běžný můstek pro malé rozvaděče přes který by šel onen vodič prohnat bez přerušení, tak aby pokračoval dále do svorky N proudového chrániče.
V případě původní instalace s AL vodiči navíc lepší spojku, nežli je klecovka chrániče v rozvaděči nenaleznu vůbec, tj. zamezím poruše uhoření příchozího Al vodiče PEN v běžném můstku, kde je Al drát "trápen" přímo šroubečkem.
Svorka chrániče nebude při nepřerušení příchozího PEN namáhaná proudově nijak více nežli při napojení pouze N vodiče.
Otázka barevného značení - ano zde to je na jistou diskuzi nakolik je řešení správné, nicméně výhoda daleko vyšší bezpečnosti takového řešení alespoň za mne tyto spíše akademické debaty naprosto převyšuje.
Je třeba si uvědomit, že závady v PEN vodiči se dějí v drtivé většině případů kvůli jeho pracovní funkci, nikoli ochranné.
Ono řešení bych tedy mohl napadnout snad jen dejme tomu na barvě vodiče a to ještě s jistou nejistotou (spíše  kousku vodiče, vezmi si případ kdy vedle chrániče bude můstek PEN kde se ukončí příchozí zž, a z toho místa půjdeš do chrániče, třebas jen dvoucentimetro vou modrou propojkou),  a to je skutečně pod moji rozlišovací schopnost, spíše bych se za takovou buzeraci coby revizák styděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #68 kdy: 17.04.2020, 11:44 »

Doprčic práce.
Tak mi se tady rozčilujeme nad některými paskvily a návrhy laiků, a pak se sami nemůžeme shodnout nad takovou banalitou, jako je správné připojení proudového chrániče?
Páni kolegové, pak se nedivte, že v té naší branži, je takový bordel!! zle zle zle

Pro mne, je technická specifikace výrobce,(manuál),  nad normu, a tudíž ji dodržím, ať so to někomu líbí nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 17.04.2020, 12:02 »

Doprčic práce.
Tak mi se tady rozčilujeme nad některými paskvily a návrhy laiků, a pak se sami nemůžeme shodnout nad takovou banalitou, jako je správné připojení proudového chrániče?
Páni kolegové, pak se nedivte, že v té naší branži, je takový bordel!! zle zle zle

Pro mne, je technická specifikace výrobce,(manuál),  nad normu, a tudíž ji dodržím, ať so to někomu líbí nebo ne.

O tom není sporu a moje řešení nic takového také neporušuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 17.04.2020, 12:28 »

A co tak minimální poloměr ohybu vodiče dle manuálu výrobce toho vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #71 kdy: 17.04.2020, 13:56 »

A co tak minimální poloměr ohybu vodiče dle manuálu výrobce toho vodiče.

Řeč je o něčem jiném.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.