Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?

<< < (2/2)

Mařík Pavel:
Otázka zní jinak, je šroubový spoj certifikován na jeden, nebo více vodičů? Kloním se k řešení s Wago svorkou.

Ižák Ctibor:
Elektrikár vám odpovedal správne. Pokiaľ máte pochybnosti, skúste si spraviť školy, prejdite niekoľko školení, získajte aspoň akú-takú prax, prehodnoťte podľa nadobudnutých vedomostí daný stav a určite si dáte odpoveď sám. Prepáčte, ale pokiaľ viete kritizovať jeho prácu, zrejme máte vedomosti na takej úrovni, že by ste si to mohol robiť sám. 

Václav Třetí:
Citace: Mařík Pavel  10.04.2020, 14:02

Otázka zní jinak, je šroubový spoj certifikován na jeden, nebo více vodičů? Kloním se k řešení s Wago svorkou.


Ano, základem je vyjádření výrobce. Použití Wago je rozumné, ovšem také je třeba zohlednit prostorové možnosti krabice zásuvky. Více předpřipravený ch otvorů, neznamená to, kolik se tam může přivést kabelů. Nemám rád, pokud jsou vodiče po sesvorkování pomocí Wago nepřehledně  "utlučené" v krabici, protože se to do ní jinak nemůže vejít.  Mělo by být možné před konečným sestavením provést vizuální kontrolu, zda je vše řádně propojené.

František Šohajda:
V katalogu nebo technickém listu najdete zda je ta či ona zásuvka určena pro smyčkování!
Ale ubezpečuji vás, že jich je jen minimum .
Nacpat se dá cokoliv, ale pokud to není testováno, nedával bych tam to cokoliv!
Jako RT bych to zásadně nepustil, pokud to není správně! (dance)

Ižák Ctibor:
Pokiaľ sa sústredíme na to, čo je v otázke, píše sa, že "doma" kde podľa mňa je veľmi malá, až mizerná pravdepodobnos ť, že by tie zásuvky boli zaťažené na 100%. Ešte menšia pravdepodobnos ť, až nemožná, že súčasne oba naraz. V tom prípade ale sa celkové hodnotenie dostáva do úplne inej roviny. Pokiaľ by to boli zásuvky niekde v podniku, kde sa môže stať, že súčasne bude odber z oboch zásuviek na takmer plný výkon, potom sa treba baviť celkom inej roviny.