Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?

(1/4) > >>

Jan P:
V současné době bude garáž zvenku zomítaná, tudíž krabice (6ks) budou zároveň s hrubou omítkou. Jak to ale řešit, pokud bych chtěl do budoucna zateplit fasádu (max. 10cm),  aby se nemusely nastavovat vodiče?
Je velká blbost použít hluboké krabice a na dně obtočit jednou dokola kabel, který poté vytvoří rezervu pro polystyren? Počítám pak s použitím krabice/montážní desky do polystyrenu.

Vít Rotrekl:
Nechat kabely normálně dlouhé, tak aby se daly zapojit.
Až přijde na instalaci polystyrenu, tak při použití montážních krabic do zateplení KEZ_KB (KEZ-3_KB),  tyto osadit přesně nad stávající krabičky a kabely/vodiče nadstavit lisovací spojkou s teplem smrštitelnou bužírkou s lepidlem.
Bude to mít úskalí:
 - dobře si zaznamenat, kudy jsou kabely do krabic, aby nedošlo k jejich provrtání při montáži KEZ. Nejlíp asi, aby přišly do krabiček zezadu
 - nadstavení se musí provést než se ty krabice KEZ osadí

Rudolf Souček:
Nechat si na dně hluboké krabice rezervu, jak míní tazatel, je nejlepší řešení.
Další možnost je konec přívodu do krabice vést svisle cca 15cm a při zateplení tento kousek omítky vyseknout a zaústit do zateplení. Bohužel dojde k vertikálnímu posunutí zásuvek.
Nebo zatáhnout kabel do většího husího krku a v budoucnosti kabel vyměnit. A pokud je rozvod řešen na vnitřní straně zdi garáže trubkováním či lištou tak taky není výměna žádný problém.

Jan Bocek:
Krabice na venkovní zdi garáže je nepraktické řešení.
Pokud již tam ty zásuvky potřebujeme, volil bych
umístit do malého rozvaděče. Je s tím daleko méně práce....
ale řešení je vždy více.

Vít Rotrekl:
Citace: Jan Bocek  10.04.2020, 19:53

Krabice na venkovní zdi garáže je nepraktické řešení.


Honzo, dovolím si nesouhlasit. Naopak je to praktické, ať už potřebuji připojit cokoliv, tak nemusím přes dveře tahat žádnou šňůru, přes kterou nemůžu zavřít dveře. Nebo proto, že je zásuvka prostě po ruce.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana