Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?

<< < (2/6) > >>

Zdeněk Friedrich:
Pochopil jsem Víťu tak, že je ve střeše vyřízne plech okolo vzduchotechnik y a dá se kolem min. do vzdálenosti s od výdechu krytina z nevodivého materiálu.viz náčrt.

Pavel Horský:
Jooo, už vidím, jak to někdo dělá :-D :-D
Ale jasně. Technická zpráva a výkres toto bude obsahovat jako požadavek, a jak s tím naloží borci při realizaci, to už bude jejich běh :-)

Jan Franěk:
Já Víťu pochopil tak, že by se nahradil kus potrubí z nerezu, za díl z nevodivého materiálu. To bych možná viděl i jako reálné.

Citace: Pavel Horský  04.04.2020, 11:20

...... Doporučujete propojení výdechu natvrdo s jímací soustavou a nebo i přes to, že je komín "obložen" plechovou krytinou, tento opatřit oddáleným jímačem?
V objektu pak výdech napojit vodičem CY6mm2 zž na MET?


Pokud by došlo k oddělení vodivých částí, viděl bych asi 6mm2 jako dostačující. Ale pokud ne, přijde mi to vzhledem k možnému bleskovému proudu jako nitka.  ;)

Peter Lovacký:
Za seba napíšem že by taká situácia pri normálnom návrhu stavby ani nemala nastať, a že blesk sa v projekte nebude do zeme zvádzať cez vnútorné priestory

Iná debata by mohla byť kebyže išlo o rozhodnutie toto akceptovať, a jak urobiť tento stav pre čiastkový bleskový prúd bezpečným pre obsluhu. Predpokladám že ide o prevádzku...
Tu by bolo dobré na začiatok vedieť aspoň triedu LPS a počet zvodov ,  bo zabrániť rozdielu potenciálov a teda dotykovému napätiu by bolo prvoradé
No možno pan Horský postupne dodá viac info o rozložení bleskového prúdu a vnútornom situovaní jednotky VZT



 

Pavel Horský:
Citace: Peter Lovacký  05.04.2020, 17:23


No možno pan Horský postupne dodá viac info o rozložení bleskového prúdu a vnútornom situovaní jednotky VZT


Nedodá