Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
Jiří Vodehnal:
Realita je mi celkem jasná. Také se s tím setkávám a cokoliv doporučím, tak se stejně neudělá.
Doplněním oddáleného jímače se dle mého názoru nic nezkaz a situace bude lepší než dělat z trubky náhodný jímač.
To pospojení je k problematické, zda vytvářet další paralelní cestu vnitřkem objektu.
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský 06.04.2020, 07:35
Nedodá
:)
Jan Hájek:
Myslím, že řešení od Vítka, nebo Zdeňka jsou adekvátní.
Nicméně pokud není určena LPL, nebude jasné, na jakou vzdálenost vytvořit izolaci.
Citace: Jiří Vodehnal 06.04.2020, 10:33
Doplněním oddáleného jímače se dle mého názoru nic nezkaz a situace bude lepší než dělat z trubky náhodný jímač.
Asi se nic nezkazí, ale pokud nebude jasná dostatečná vzdálenost, stačí jedna otázka a bude projektant vypadat jako trouba.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Pavel Horský 04.04.2020, 11:20
Představme si falcovanou plechovou krytinu, ze které kouká 1,5m vysoký výdech VZT jednotky....
A nebude lepší, než dělat díru do střešní krytiny provést ten výdech z plastu?
Pavel Horský:
Citace: Rozmahel Vladimír 06.04.2020, 14:03
A nebude lepší, než dělat díru do střešní krytiny provést ten výdech z plastu?
Jj, zkusím to projektantovi VZT z dostatečné dálky doporučit :-)