Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?

<< < (3/6) > >>

Jiří Vodehnal:
Realita je mi celkem jasná. Také se s tím setkávám a cokoliv doporučím, tak se stejně neudělá.

Doplněním oddáleného jímače se dle mého názoru nic nezkaz a situace bude lepší než dělat z trubky náhodný jímač.

To pospojení je k problematické, zda vytvářet další paralelní cestu vnitřkem objektu.

Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský  06.04.2020, 07:35

Nedodá

:)

Jan Hájek:
Myslím, že řešení od Vítka, nebo Zdeňka jsou adekvátní.
Nicméně pokud není určena LPL, nebude jasné, na jakou vzdálenost vytvořit izolaci.
Citace: Jiří Vodehnal  06.04.2020, 10:33

Doplněním oddáleného jímače se dle mého názoru nic nezkaz a situace bude lepší než dělat z trubky náhodný jímač.

Asi se nic nezkazí, ale pokud nebude jasná dostatečná vzdálenost, stačí jedna otázka a bude projektant vypadat jako trouba.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Pavel Horský  04.04.2020, 11:20

Představme si falcovanou plechovou krytinu, ze které kouká 1,5m vysoký výdech VZT jednotky....
A nebude lepší, než dělat díru do střešní krytiny provést ten výdech z plastu?

Pavel Horský:
Citace: Rozmahel Vladimír  06.04.2020, 14:03

A nebude lepší, než dělat díru do střešní krytiny provést ten výdech z plastu?



Jj, zkusím to projektantovi VZT z dostatečné dálky doporučit :-)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana