Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Jirka Dobrovolný:
Citace: Lukáš Rotrekl 03.04.2020, 15:51
Ta literatura v bodu 1 by mě zajímala. K ostatnímu se asi dostanu.
Pro vás to asi nebude žádná pecka. Práce je tady:
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/12382/1/DP_Lhotak.pdf
Lukáš Rotrekl:
Příloha 4 je rozhodně zajímavá.
Jan Bocek:
Citace: Lukáš Rotrekl 03.04.2020, 19:43
Příloha 4 je rozhodně zajímavá.
Opravdu je zajímavá, kdy vzdálenost mezi tyčemí při poměru a/L větším než 3-5 má nějaký efekt. DP jsou často dobrým zdrojem informací..... díky.
Jirka Dobrovolný:
Příloha té diplomky pochází ze zmíněné podnikové normy PNE 33 0000-4 (je to uvedeno i v seznamu zdrojů).
Jan Franěk:
Citace: Lukáš Rotrekl 03.04.2020, 13:39
Celý den zatloukání 4 zemnících tyčí (sbíječkou s nástavcem), výsledek spálená ruka od rozžhaveného nástavce, ztahanej jak kůň a krásných výsledných 108 Ohmů.
A o jakou se jedná zeminu? S jakým měrným odporem? Jak dlouhé byly ty tyče (předpokládám že kruhového tvaru) . Takto špatné uzemnění jsem nikdy neměl, ale vím a chápu, že ne vždy jde dosáhnout velmi dobrých hodnot zemniče. Obzvláště pokud to chápu správně a jde o celkový odpor spojených zemních tyčí.