Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?

<< < (5/11) > >>

Jirka Dobrovolný:
Citace: Lukáš Rotrekl  03.04.2020, 15:51

Ta literatura v bodu 1 by mě zajímala. K ostatnímu se asi dostanu.


Pro vás to asi nebude žádná pecka. Práce je tady:

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/12382/1/DP_Lhotak.pdf

Lukáš Rotrekl:
Příloha 4 je rozhodně zajímavá.

Jan Bocek:
Citace: Lukáš Rotrekl  03.04.2020, 19:43

Příloha 4 je rozhodně zajímavá.


Opravdu je zajímavá, kdy vzdálenost mezi tyčemí při poměru a/L větším než 3-5 má nějaký efekt. DP jsou často dobrým zdrojem informací..... díky.

Jirka Dobrovolný:
Příloha té diplomky pochází ze  zmíněné podnikové normy PNE 33 0000-4 (je to uvedeno i v seznamu zdrojů).

Jan Franěk:
Citace: Lukáš Rotrekl  03.04.2020, 13:39

Celý den zatloukání 4 zemnících tyčí (sbíječkou s nástavcem),  výsledek spálená ruka od rozžhaveného nástavce, ztahanej jak kůň a krásných výsledných 108 Ohmů.


A o jakou se jedná zeminu? S jakým měrným odporem? Jak dlouhé byly ty tyče (předpokládám že kruhového tvaru) . Takto špatné uzemnění jsem nikdy neměl, ale vím a chápu, že ne vždy jde dosáhnout velmi dobrých hodnot zemniče. Obzvláště pokud to chápu správně a jde o celkový odpor spojených zemních tyčí.