Lze použít svítidlo 230V / IP54 nad sprchou?

<< < (6/9) > >>

sigut:
Tato zpráva je určena pro pana Donáta,

Napájení: 12V SELV ,  zdroj 12V SELV umístěný mimo zóny 0,1,2
Krytí: IP44
Projekt, montáž a revize provedena osobou s kvalifikací dle vyhl.50/78Sb.§10,6,9
odkaz na prodejce svítidel vestavěných i přisazených a zdrojů  zasílám na váš e-mail

Georgis Fasulis:
To Beláň:  (poklona) . osobně se domnívám, že v zóně 1 může být umístěno jen takové svítidlo, které je do této zóny určené výrobcem. Viz citace ČSN - ....,  které může být účelně umístěno pouze v zóně 1.
Jinými slovy souhlasím s panem Rozmahelem, a sice, že tam může být použito jen takové svítidlo, které má v "papírech",  že se může použít v koupelnách v zóně 1. Jako projektant bych tam jiné nepovolil.

Štefan Beláň:
TO: Fasulis


V normě není žádná zmínka o výrobci.

Vámi citovanou část normy.... které může být účelně umístěno pouze v zóně 1.,  si vysvětluji tak, že pokud elektrické zařízení nesplňuje podmínky uvedené v normě ČSN 33 2000-7-701, je možné přesto takové elektrické zařízení do zóny 1. umístit jen pokud je výrobek schválený pro danou zónu.

V ostatních případech, kdy splním kritéria stanovené normou, se nemusím již nikoho na nic ptát.  ::)

P. S.  Toto je všeobecně platné pravidlo u všech norem!

sigut:
.

čl.701.55 požaduje při instalaci jiného upevněného zařízení používajícího elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 1 splnit  předpoklad

a)je vhodné pro podmínky této zóny,a
b)napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem....

Podle mého názoru je předpoklad a) splněn v případě, že v návodu k použití je toto jednoznačně uvedeno.

Kamil Novák:
Citace: Václav Šigut  14.02.2007, 18:15

Podle mého názoru je předpoklad a) splněn v případě, že v návodu k použití je toto jednoznačně uvedeno.

Teď to hooodně přeženu, ale jen pro ilustraci, že to, co požadujete není v praxi možné. Takže tady : http://www.e-light.cz/catalogue/list.php?cat=D&selection=DI5&item=2107 je jedno z mnoha bazénových svítidel. Ponorné, SELV 12V, IP68. Určitě se shodneme, že by mohlo bez problému být i v té naší nešťastné koupelně a to kdekoli.
A představte si, že výrobce o možnosti umístit jej do zóny 1 nic nepíše ! (no)

Znamená to tedy podle vás, že bych ho do zóny 1 nemohl umístit ??