Je nějaká norma, určující správný šroubový spoj v elektrotechnice?
Hynek Havliš:
Že se vám (mně taky ne) to nelíbí je fajn.
A teď následující scénář - najdu to při revizi, montáž nedělali moji podřízení a ať už to byl kdokoli, má to zaplaceno a je to dávno a/nebo není vůle zařízení vypínat (= nikdo to nepředělá). "Špička" texu kouká na druhou stranu šíny a žádnou izolaci poškodit nemůže. Vodiče jsou přiměřeně ochráněny proti zkratu, nebo jsou dokonce zkratuvzdorné.
Na základě čeho to napíšete do závad? Pokud někdo udělá do šíny závit M6, ale nebude k tomu mít správný vrták (bude mít větší), výsledek je stejný (nelze zaručit přítlak) a nikdo to nepozná.
Možná, že je někde v katalogovém listu texů uvedeno, do jakého materiálu (tloušťka, typ materiálu) je přípustné je šroubovat, jakým momenem a jaký přítlak tex způsobí. To je podle mého názoru jediný způsob, jak to smést ze stolu. Situace bude možná trochu snažší u PE/PEN šíny, protože tam by bylo možné aplikovat i požadavky na spoje ochranných vodičů (nevím - rád se přiučím).
Možná, pokud se bude jednat o nějaký ucelený nový systém přípojnic, je vrtání do nich zakázáno.
Z toho jsou podle mě dvě cesty. Napsat to do závad "jen tak" bez zdůvodnění, což se občas vidí, ale lze s tím polemizovat.
Nebo RZ vůbec nenapsat (často docela dobré řešení).
Citace: Miroš Jan 24.03.2020, 23:03
Texi nejsou šrouby určené pro vodivé propojení s šínou. (zle)
Citace: Jirka Š. Svejkovský 25.03.2020, 08:30
Což texík při vší úctě k tomuto šikovnému vroutku určitě nesplní.
Fajn názory od elektrotechnik ů, ale kdo z nás je expert na mechaniku šroubových spojů?
Jan Bocek:
Možná to tazateli pomůže
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana