Je možno vést TN-C třívodičově?
(1/1)
Kamil Šrot:
V kombinovaném rozvodu budu měnit zásuvku v TN-C-S části a řeším, zda je přípustné vést zvlášť PE a N vodiče a tyto spojit až v rozvaděči.
Motivací je budoucí přechod na TN-S... TN-C-S nebudu pak muset rozebírat zásuvku.
Vít Rotrekl:
Je to obráceně:
- pokud uděláte novou zásuvku ze stávající, která je v TN-C (2 vodiče), tak ji udělate v TN-S a zapojíte všechny tři vodiče (bod rozděleni ve stávající zásuvce)
- pokud budete tahat nový okruh z rozvaděče v TN-S do stávající zásuvky, ze které jsou napojeny další zásuvky v TN-C, tak to není moc dobrý nápad a radějí bych se tomuto řešení vyhnul.
Jak jednou rozdělíte PEN na PE a N, tak už je nesmíte spojit!! (norm)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Kamil Šrot 14.03.2020, 13:59
je přípustné vést zvlášť PE a N vodiče a tyto spojit až v rozvaděči.
Nejenom přípustné, ale i vhodné.
Citace: Kamil Šrot 14.03.2020, 13:59
Motivací je budoucí přechod na TN-S... TN-C-S nebudu pak muset rozebírat zásuvku.
Přesně z toho důvodu.
Navigace
[0] Index zpráv