Kdo, a za jakých podmínek smí vstoupit do průmyslového rozvaděče?
Jan Bocek:
Citace: eLzyx 11.03.2020, 18:28
Případně jaké jsou Vaše zkušenosti s tímto ve výrobních podnicích?
Protože autor příspěvku se odmlčel, tak není o čem dále diskutovat.
Zkušeností je hodně.
Společným jmenovatelem je ČSN EN 50110-1 ed.3 jak se mají pracovníci na všech úrovních chovat při práci na elektrickém zařízení.
- jsou firmy, kdy je silnoproud a MaR nebo IT pod jedním vedením a stejnými pravidly
- jsou firmy, kdy jsou všechny rozvaděče přístupné. Neoprávněný vstup je vyhazov...
- jsou ale rozvaděče a rozvaděče, kde je velké a menší nebezpečí podle IP
- jsou firmy, kde mají směrnice podle HS7.S1 - Electrical Safety Standard
- jsou firmy, kde není nikdo s §8 a všichni si dělají co chtějí
A podle těchto kriterií jsou pak i podmínky pro vstup do rozvaděče. Jenže dotaz je ve smyslu, co říká zákon, normy, směrnice a zdravý rozum.
Ten hazard je opravdu veliký jak na zdraví lidí, tak na havarií strojního zařízení a škody.
Tam, kde je velká benevolence, tak je i porušení zákona.
Peter Lovacký:
Keby to namotali len v rozvádzačoch.. .
Druhý krok je obmotať bleskozvod :(