Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?

(1/8) > >>

Matěj Horák 75:
Před položením otázky jsem prošel historické diskuze, ale rozklíčován můj následující dotaz v diskuzích nebyl.

Stejná otázka byla řešena například zde: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20115.msg141336.html#msg141336
Se závěrem, že je možné umístit pračku do zóny č.2.
Ale před x lety panoval názor, že je třeba splnit další podmínky a to, že spínače na pračce by musely být na napětí SELV 12V.

V normě ČSN 33 2000-7-701, 701.53 Spínací a řídící přístroje je uvedeno v zóně č.2 se nesmí instalovat žádné spínací zařízení, příslušenství zahrnující spínače nebo zásuvky, s výjimkou:
- spínačů a zásuvek obvodů SELV s tím, že je zdroj bezpečného napětí instalován mimo zóny 0, 1 a 2.

V normě ČSN 33 2000-7-701 ed.2, 701.512.4 zóna 2: příslušenství kromě zásuvek, příslušenství, včetně zásuvek, které jsou napájeny SELV nebo PELV. Zdroj napětí musí být umístěny mimo zóny 0 a 1

Automatické pračky jsou dnes již běžně vyráběny (neříkám, že všechny) v provedení IPx4, ale jak jsou řešeny ovládací prvky a zda splňují podmínku viz. výše nevím.

Takže přesnější otázka zní: může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2, aniž by splňovala další uvedené podmínky?

Je jasné, že nejlepší je pračku umístit do zóny č.3 (mimo zóny),  nebo ji do koupelny vůbec neumisťovat. Ale ptám se zda je to možné z pohledu normy.

Miroslav Revús:
Norma vo vami citovanych clankoch hovori o pevnej instalacii. Pracka je spotrebic. Pokial vyhovuje jej krytie pozadovane pre zonu 2, tak nevidim dovod, preco by tam byt nemohla.
Samostatna zasuvka chranena prudovym chranicom je samozrejme pozadovana tiez.

František Šohajda:
To jako v koupelně chcete mít pračku na 12V?? ;D ;D (dance)
A proč by doma nemohla být?  Není to průmyslová prádelna!
 
Viz kolega Revúz !

Matěj Horák 75:
Citace: Miroslav Revús  04.03.2020, 09:58

Norma vo vami citovanych clankoch hovori o pevnej instalacii.

Kde je uvedeno v normě ČSN 33 2000-7-701 ed.2, že "hovoří" pouze o pevné instalaci?
V předmluvě je uváděno následující:
- zavedení specifických požadavků na specifické spínače, spotřebiče a zařízení užívající elektrický proud v zóně 1 a 2.
Na webu in-el.cz je navíc automatická pračka považována za pevnou instalaci.


Citace: František Šohajda  04.03.2020, 10:31

To jako v koupelně chcete mít pračku na 12V?? ;D ;D (dance)

:) Samozřejmě, že nechci mít pračku na 12V. Dotazem byl myšlen ovládací panel, který může zasáhnout do zóny č.2. Například když AP bude umístěna 40cm od zóny č.1 a 20cm bude umístěno v zóně č.2 (tedy např. přední panel AP).

 (poklona)  vám za Vaše reakce, nechci se dohadovat, ale diskutovat (a jsem rád, že tak zatím činíme  :) ). Dotaz jsem položil z důvodu nejasnosti a dle mého názoru různých možných výkladů normy.

Miroslav Revús:
Predhovor/předmluva je iba informáciou.
Podstatný je článok "rozsah použitia"

Práčka je výrobok. Za jeho bezpečnosť zodpovedá výrobca, ktorý sa riadi normou na spotrebiče a nie normou na kúpelne.
Ak výrobca testoval a aj deklaruje krytie IPx4, ktore norma 701 požaduje, tak je podmienka splnená.
Práčka môže byť v zône 2. Avšak jej zásuvka musí byť mimo zónu 2.