Jaký je rozdíl mezi stíněným kabelem a kabelem s koncentrickým jádrem?

(1/1)

Milan Hudec:
Z hlediska možnosti využití "stínění" coby vodiče PEN.

Martin Kurka:
U stíněného není oplet určen, dimenzován a povolen pro NF vedení proudu nebo signálu (mimo rušivého, nebo VF protiváhy).
Některé kocentrické nejsou určeny ani pro PEN, jen pro PE. Záleží přímo na katalogovém listu konkrétního výrobce pro konkrétní kabel.

Kocentrické mívají ještě kolem Cu opletu obtočenou protisměrnou Cu pásku zajišťující spojitost obvodu.

Milan Hudec:
Např u CYKFY je dle mého názoru v plášti více Cu nežli např.u koncentrického NYCY, tak mě dřívější úleva pro PEN 4mm přijde nelogická.

Milan Hudec:
Opět jsem narazil na totožný problém, poprosím o vaše názory (třebas se za 3 roky něco změnilo).
Který z kabelů (jejich stínění) lze tedy použít coby PEN, a jaký má být nejnižší průřez?
Oslovil jsem výrobce kabelů, na místo odpovědi jsem dostal informaci, že jejich kabely splňují kde co i pod mořem, tj.technická podpora na úrovni marketingu.

Navigace

[0] Index zpráv