Jak realizovat podružné rozvaděče v dalších budovách?
(1/1)
Komenda:
Rodinný dům. V okamžiku zřízení přípojky síť TT, ale dnes již TN-C.
(Vypadá to že původní N dnes PEN není v domě spojen s uzemněním).
3F hlavním jistič 25A. Přívod od elektroměru do podružného rozvaděče v domě 4x10 mm2 k hlavnímu vypínači a z něho k 3F proudovému chrániči In 40A a Ifn 0,5A. V tomtéž podružném rozvaděči je rezerva vedoucí k dvěma malým budovám za domem bohužel jen 4x4mm2
(takže dva 3F podružné rozvaděče realizovat nepůjdou). Bylo by tedy možné zřídit tyto podružné rozvaděče s využitím jedné fáze (nebo dvou) připojené za proudový chránič a jistič (přívod propojit z jedné budovy do druhé). V každé budově jeden okruh na světla a jeden na zásuvky. (Tyto rozvaděče samozřejmě uzemnit a použít v nich proudové chrániče).
Patrik Dedík:
Najlepsie bude ked vymenite kabel. 4x4 je malo, nedostatocny prierez vodica PEN.
Jan Bocek:
Předpokládejme, že v domovním rozvaděči, kde je proudový chránič 40 A je přívod v TNC rozdělený na L1,L2,L3 +N+PE.
Pak z této základny opravdu nenapojíte 3F rozvaděče kabelem 4x4. Ale rozvaděče 1F
to je L1+L2+N+PE by z toho s určitou mírou tolerance šlo realizovat. Tak jak nakonec uvádíte.
Navigace
[0] Index zpráv