Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
Petr Trpe:
K vytápění používám přímotop s vlastním okruhem. Přímotop je připojený kabelem přímé do krabice ve zdi).
Je možné nahradit přímotop olejovým radiátorem - z důvodů přepalování vzduchu přímotopem.
Všechny olejové radiatory se vyrábějí pouze na zástrčku - šlo by v tomto případě instalovat do rozvodné krabice, ze které je napájen přímotop zástrčku pro připojení olejového radiátoru?
Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
Jiří Schwarz:
Technicky ANO, ale...
Asi nejste elektrikář, když se takto ptáte a nemáte moc jasno v tom, co je zástrčka a co je zásuvka.
- odpojit přímotop a na krabici instalovat zásuvku by šlo
- přímotopy jsou velmi často spotřebiče s ochranou ve třídě II, u radiátoru předpokládám ochranu ve třídě I, takže je třeba ověřit, zda má okruh plný počet vodičů, zda je připojen v rozvaděči (a průchozí) ochranný vodič PE
- je třeba zvážit zda má zůstat blokování přívodu signálem HDO (pokud je blokováno)
- je třeba se nějak postavit k tomu, že zásuvka by neměla být používána pro "něco jiného", protože by pak měl být doplněn proudový chránič.
Rozhodně nedoporučuji u radiátoru "stříhat přívod" a připojovat to v krabici nějakými svorkami
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 12.02.2020, 21:18
Technicky ANO, ale...
Asi nejste elektrikář, když se takto ptáte a nemáte moc jasno v tom, co je zástrčka a co je zásuvka.
- odpojit přímotop a na krabici instalovat zásuvku by šlo
- přímotopy jsou velmi často spotřebiče s ochranou ve třídě II, u radiátoru předpokládám ochranu ve třídě I, takže je třeba ověřit, zda má okruh plný počet vodičů, zda je připojen v rozvaděči (a průchozí) ochranný vodič PE
- je třeba zvážit zda má zůstat blokování přívodu signálem HDO (pokud je blokováno)
- je třeba se nějak postavit k tomu, že zásuvka by neměla být používána pro "něco jiného", protože by pak měl být doplněn proudový chránič.
Rozhodně nedoporučuji u radiátoru "stříhat přívod" a připojovat to v krabici nějakými svorkami
Pouze doplním, mnohdy jsou tyto obvody jištěny prvkem vyšším nežli 16A,.......
Peter Lovacký:
A ja doplním, že by som miesto krabice dal radšej dajakú poriadnu priemyselnú zásuvku
Ten radiátor nahradí trvalo pripojený spotrebič, tak nech dajakú dizajnovku nevypáli razdva už v prvej zime
Peter Munka:
Citace: Jiří Schwarz 12.02.2020, 21:18
Rozhodně nedoporučuji u radiátoru "stříhat přívod" a připojovat to v krabici nějakými svorkami
Neriesme teraz otazku zaruky, zaujima ma to elektrikarsky : v com je horsie spojenie svorkami voci zasuvke ? Spolahlivost vacsia a prechodovy odpor mensi. Ste aj proti rozobratiu radiatora, odpojeniu kabla s vidlicou od svorkovnice a vymene za kabel s PVC alebo silikonovou izolaciou a zodpovedajucim prierezom povedzme 3 x 2.5mm2 ?