Kamil Stehlík
« kdy: 12.02.2020, 12:35 »

Řeším propojení vn rozvoden lokální distribuce. Propojovací vedení je 2x ZEMNÍ jednožilový svazek kabelu 1-CHBU (tedy 6xCHBU). Trasa vedení je cca 1,6km. Síťař (CETIN) požaduje setkání s návrhem řešení ochrany. Z normy ČSN 33 2160, která se zabývá výpočtem nebezpečných vlivů, nejsem příliš chytrý. Vyčetl jsem, že může být jako negativní vliv pouze vliv indukce. Sdělovací vedení jde v části v souběhu, místy kříží atd. Zajímá mě, jak navrhnout ochranu tohoto sdělovacího vedení? Zda je tam vůbec třeba u zemního svazkovaného vedení? Pokud má někdo zkušenost, rád se přiučím. V normě jsem vyčetl že jedna z ochran je přiložením extra vodiče do výkopu (mezi vn a sdělovací vedení) ve kterém se bude indukovat. Jak to prosím je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.02.2020, 15:13 »

Ak je to vn nie je to CHBU. CHBU nie je ani kábel vhodný do zeme. Ak je to vn a ak dodržíte priestorovú normu malo by to byť v pohode. vn káble sa kladú do trouholníka a naviac sú tienené STN 73 6005
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.02.2020, 17:38 »

... V normě jsem vyčetl že jedna z ochran je přiložením extra vodiče do výkopu (mezi vn a sdělovací vedení) ve kterém se bude indukovat. Jak to prosím je?
Pokud má sdělovací kabel vodivý plášť, omezují se proudy pláštěm někdy tak, že se ve stejné trase položí vodič (pásek),  který se na začátku a konci připojí k plášti kabelu.
Něco se indukuje v plášti, něco v přiloženém vodiči a když se to spojí, jakoby se to sníží, "redukuje". Ale musí se brát v úvahu uspořádání, vzdálenosti,... aby nám nevznikla rámová anténa, která toho může dost pochytat.
Nějaké informace lze dohledat pod hesly redukční činitel nebo redukční faktor, ale to je spíše na spolupráci se zkušeným projektantem než na experimenty podložené samostudiem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.02.2020, 01:23 »

Kamil Stehlík : Zda je tam vůbec třeba u zemního svazkovaného vedení?

Vzhľadom na konštrukciu vn káblov, kde je pod plášťom tienenie z Cu drátov a protismerné z Cu pásku a konce tienení sú uzemnené, treba brať jadro kábla ako keby bolo umiestnené vo "Faradayovej klietke". Vyžarovanie z kábla je nulové, na povrchu je nulový potenciál a prúdová hustota kapacitného zvodu v tienení je cca 20mA/mm2. Pri prechode do zeme cez FeZn 30x4 je ešte menšia a v zemi je tento prúd nulový . Celý kapacitný prúd je odvádzaný cez uzemené tienenia koncoviek. Frekvencia siete je 50Hz. Pripoloženie pri dodržaní normy 80 cm bez ochrany 30cm v chráničke je bezproblémové. Problém môže nastať pri sršaní na koncovkách poprípade spojoch. Tam ale neide o 50Hz ale rádovo o MHz čo môže rušenie spôsobiť.
Indukcia z kábla pri frekvencii 50Hz s tienením a naviac s uzemneným tienením  je mula nič. Skúsenosť je taká, že prevádzkovatel ia sietí napr. TCOM nemajú žiadny problém so súbehom telefónneho a vn vedenia.
Súbeh vzdušného vn a nn ,  popr. oznamovacieho  vedenia je iná káva. Tam potom treba na overenie izolačného stavu nn vedenia kľukový komunistický megmet. Štastný človek, čo ho má. Sofistikované prístroje  nezmerajú nič
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Stehlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.02.2020, 13:39 »

Moc děkuji za odpovědi! Zejména panu Konrádovi. Jen doplním, že samozřejmě nebudou použity CHBU, ale 6x AXEKVCEY1x240. vn vedení bude na hladině 22kV. Trošku jsem tušil, že u zemních svazkovaných kabelů to nebude hrát velkou roli, protože jsou izolované. Prostorovou normu se samozřejmě snažím dodržet a s přesahem betonových chrániček o 1m na každou stranu při křížení.
Uvidím po jednání s CETINem příští týden. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.