ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #26 kdy: 06.02.2020, 15:51 » |
|
Např. jistič D25 od OEZ a jistič B16 jsou selektivní asi do 370A, tj. při impedanci 0,7ohmu vypne jistič B16 dříve. Při nižší impedanci záleží na velikosti samotného zkratu, např. když se při impedanci 0,6ohmu přepálí žárovka, tak vypne jistič B16. S hlavním jističem D25 v elektroměrovém rozvaděči, je větší pravděpodobnos t, že vypne jen okruhový jistič B16, než s hlavním jističem B25, který je selektivní s jističem B16 asi do 90A. Mě by se hlavní jistič D25 hodil, nezůstal bych po zkratu nebo po přepálení žárovky potmě bez elektriky, než dojdu nahodit hlavní jistič u elektroměru. Smích
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 06.02.2020, 16:18 » |
|
No dobře, ale řešíme selektivitu v rozsahu jednoho stupně, v praxi pak má vliv i zima nebo polední slunce dopadající na RM na jižní straně, jako v jedné truhlárně, kde v létě po obědě padal a padal a nakonec stačilo opřít pár fošen před RM a udělat stín. Jinak světla mám B2-4A, nechápu jedince, co dávají 10A na 1000W osvětlení. Můžeme uvažovat ledky a jejich proudový náraz, ale od toho je zase D2, D4 a ledka většinou odejde bez vybavení předřazeného prvku. Jinak chápu, že někoho to béčko štve, sám mám motorák a céčko kvůli soustruhu a svářečce, ale tu možnost máte taky, jen to zdůvodnit...
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 06.02.2020, 19:47 » |
|
V občanské výstavbě, kde je před ER jistič B25, anebo i B32, tak velké zázraky s plnou selektivitou neuděláme tam, kde za hlavním jističem je impedance menší než jeden ohm.
Jedno z řešení je zařazení tlumivky mezi ER a sběrnu s jističemi. Místo tlumivky jsme jednou na zkoušku zapojili do serie 100 m kolo kabelu CYKY 5x4 pro podružný rozvaděč vývojové dílny. Problém byl vtom, že při zkratu vypadl hlavní jistič B32A a spadly všechny servry v budově....bylo to nouzové řešení, uměle snížit impedanci a tím i zkratové proudy. S impedanci cca 1,8 ohmů se dá o selektivitě mluvit.
Typ vypínací charky nemá vliv na rychlost vypnutí při zkratu
V době, kdy se osazovaly hlavní jističe 24,7A, tak jsme prováděli rozsáhlé laboratorní zkoušky na zkratové zpoždění. Rozptyl byl značný a tak jsme osazovali hlavní jističe těmito "vzácnými" jističi. Jenže to bylo před 40 léty, dneska takový jistič již neseženete a také nikdo nemá prostředky a čas k takovým laboratorním zkouškám. Byla jiná doba ale se selektivitou to souviselo. Přesto se vyrábějí a jsou na trhu, jejich cena je ale vyšší. V OE a DL se běžně montují.
Kdo se problémem chce více zajímat, tak v příloze je jedna z mnohých diplomových prací na toto téma.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|