Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?

<< < (2/6) > >>

Rozmahel Vladimír:
Smyslem dělení chráničů do tříd je omezení nežádoucího vypínání nahodilými poruchami různě dlouhou " reakční dobou ".
Normální chránič i typ G lze navíc použít i jako doplňkovou ochranu před dotykem se živou částí. Typ S pro tento účel použít nelze.
Použití svodičů přepětí za proudovým chráničem je nevhodné, neboť případný svodový proud svodič by vždy chránič vybavil. V tomto případě se např. zapojí svodiče fázových vodičů proti vodiči N pro zvládnutí běžných rušení zkratem a vypnutí jističem. Mezi N a PE lze postupovat stejně a teprve tehdy by reagoval chránič.

Otakar Dosbaba:
Ano, přepěťovky II. a III. stupně (B a C) budou zpravidla před chrániči, jelikož bývají zapojeny na vstupu rozvaděče. Ale IV. (D) bude z principu až za nimi, v zásuvce koncového obvodu či pejskovi, napájejícím elektronická zařízení.

Miloš Klíma:
Pokud jsem to tedy pochopil správně, proudový chránič typu G se instaluje pouze před přepěťový chránič typu D. Pro jiné situace jej tedy asi nemá smysl používat?

 (!) Nemíchat prosím do sebe proudové chrániče a přepěťové ochrany. To jsou zcela jiné přístroje a každý má zcela jiné užití! (moderováno)

Otakar Dosbaba:
Nó, tak úplně se to zas tvrdit také nedá, i když by to  tak mělo vycházet ve většině případů. Představme si ale např. větší dřevěnou budovu kanceláří s ubytovnou s více podružnými rozvaděči. V hlavním rozvaděči bude na vstupu přepěťovka B, za ní 300mA (neselektivní) fíčko pro požární bezpečnost. V podružných pak přepěťovky C, za nimi pak např. pro místnosti s koupelnami a sprchou fi 30mA, zásuvky pro PC a elektroniku opatřené "Déčky". I když by zde měl soudný projektant navrhnout v RH chránič 300mA selektivní, může tentop případ nastat, ale to se vlastně dostáváme k použití chrániče S a nikoliv G.
Jinak je ale možné využít i chrániče G tam, kde vlivem spínacích a vypínacích procesů komplexních zátěží dochází díky jiskření kontaktů k činnosti odrušovacích členů. Kondenzátory těchto filtrů zpravidla odvádějí krátkodobě "vf" složky do vodiče PE a tím mohou přechodně překročit reziduální proud 30mA chrániče na vyšším kmitočtu, než 50Hz.

Rozmahel Vladimír:
Tak jak již uvedl pan Dosbaba, typ G / od německého Gewitter - bouřka / byl vyvinut pro omezení nežádoucích vypínání při krátkodobých poruchách
/ poruchy do 10 ms /. Např. bouře, spínání, atd..
Typ S má zpoždění 40 ms a lze ho použít v kombinaci i se svodiči přepětí. Je určen především k selektivnímu řazení proudových chráničů v různých částech el.instalace.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana