Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
Miloš Klíma:
Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G?
Může se jednat o přístroje obvykle se nacházející v domácnostech?
Otakar Dosbaba:
Géčko (tedy né "Gambáč") :) zareaguje o něco déle, než běžný nezpožděný chránič. Zpoždění je nastaveno tak, aby ještě nezareagoval na funkci za ním instalovaných přepěťových ochran, které během krátce trvající přepěťové špičky spojí všechny vodiče, tedy i N a PE dohromady. Běžný chránič pak za bouřky a nebo i vlivem jiných, zejména vypínacích přepětí může tímto vybavit a když takto zpočátku např. Vaší dovoledné vypadne mrazák, není to zrovna šťastný návrat. Označení G jako Gewitter, čili bouřka.
Jiří Bartoš:
mohu mít doplňující dotaz: Jaký je tedy přesný mezi proudovým chráničem G a S?
P. S. Pan Beláň uvádí, že chránič je chránič, což je jistě pravda, ale zase není chránič jako chránič.
Citace: Otakar Dosbaba 08.02.2007, 22:34
Géčko (tedy né "Gambáč") :) zareaguje o něco déle, než běžný nezpožděný chránič.
Jinak předpokládám, že slovem "déle" bylo míněno "později".
Jiří Bartoš:
Než mě někdo poradí použít kouzelné tlačítko "Vyhledávání", pokusím se poradit si sám:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2812.0.html
Píše se tam toto:
Citace: Miroslav Melichar 05.10.2004, 16:08
Jedná se o proudové chrániče se zpožděním. U chráničů typu G je pevně nastavené zpoždění minimálně 10 ms, u typu S je zaručené zpoždění minimálně 40 ms. Chrániče typu S se také nazývají selektivní. Chrániče typu G se používají tak jako chrániče pro všeobecné použití, tj. pro ochranu před nepřímým i přímým dotykem. Chrániče typu S se používají jen pro ochranu před nepřímým dotykem.
Čili jestli to aspoň trochu chápu, je to takto: chránič G se používá v zásadě pro stejné účely jako normální chránič (čili ne jako předřazený jinému chrániči), ale v případě, že je předřazen přepěťové ochraně. Tedy takto:
1) normální chránič - spotřebič
2) chránič G - přepěťová ochrana - spotřebič
3) chránič S (třeba pro celý dům) - normální chránič (pro jeden okruh) - spotřebič
Upozorňuji, že obecně si dovedu představit, k čemu slouží přepěťová ochrana, ale nikdy jsem se touto problematikou nezabýval, takže nevím, jak to vypadá a jak se provádí.
Štefan Beláň:
TO: Bartoš
Tím hlavním rozdílem u typu chráničů je jejich odolnost proti proudovému rázu ve vlně 8/20 mikro-s, což znamená, že do 8 mikro-s je hodnota proudu maximální a do 20 mikro-s je hodnota proudu 50% z maximální hodnoty. Odolností chráničů proti rázové vlně se zvyšuje jejich spolehlivost v případech, kde chceme zabránit častému vypínání při těchto jevech.
Pro chrániče normální je odolnost proti proudovému rázu do 250A, u G je to 3 kA a u S je to 5 kA. ::)
Poznámka: - chrániče typu S se vyrábí až od hodnoty 100 mA, a proto se nemohou použít jako doplňková ochrana živých částí (zpoždění je již příliš dlouhé).