Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.01.2020, 12:27 »

Když už tam ten jistič je, tak proč je zaplombován? Co když vybaví? Jak ho nahodím zpátky? Kdyby nebyl zaplombován, tak se nic nestane ne? Maximálně přestane fungovat HDO, když si to ručně shodím ne? Nikde jsem nenašel odpověď na tuto otázku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.01.2020, 13:02 »

Je zaplombován právě proto, aby ho někdo nevypnul záměrně a nevyřadil tak přijímač HDO z činnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2020, 13:08 »

Maximálně přestane fungovat HDO, když si to ručně shodím ne?

Právě proto je to zaplombované. Stačilo by počkat na přepnutí na levný tarif a shodit jistič. A už bychom měli levno celých 24h.

Výpadek jističe je poruchový stav, který je daleko méně pravděpodobný, než chuť některých lidí ušetřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.01.2020, 13:22 »

A co když vypadne sám v důvodu závady? A co když vypadne právě v období nízkého tarifu? Pak pojedu pořád za levno? A když vypadne v období vysokého tarifu? Pak pojedu pořád za draho?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2020, 13:26 »

Pak pojedu pořád za levno? A když vypadne v období vysokého tarifu? Pak pojedu pořád za draho?

Ano. Závadu je nutné hlásit distributorovi . Teda pokud si jí vůbec všimnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.01.2020, 14:07 »

Že vypadl ve VT, vás upozorní ledová sprcha.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 29.01.2020, 15:34 »

Vtip je v tom, že po vypnutí jističe HDO spadne tarif na elektroměru na NT. Tarifní cívka VT elektroměru je z něj napájena. Elměr bez zapojení "leží" na NT.
Jinými slovy, po vypnutí jističe je stále měřeno na NT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.01.2020, 16:12 »

Hlavně proto, že když se vypne, tak elektroměr měří jen v NT. Dále si elektrotechnik domyslí a laik nemusí vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.01.2020, 16:37 »

Tohle blonďáci dávno znají. Stejně tak, jako náhradu plynoměru duší z bicyklu.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 29.01.2020, 17:12 »

Citace
A co když vypadne sám v důvodu závady?

Vypadne spolehlivě i zaplombován! Je to jeho konstrukcí...A le už ho nenahodíte, musíte dolů nadoraz a zase navrh!! V tom je ten fígl! Škleb Škleb Škleb Škleb
Vypadne z důvodu vadného HDO...Jednou jsem to viděl! Asi přepětí bleskem po bouřce!
Páčka dole je jen optika vypadlého jističe! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.01.2020, 17:59 »

Že vypadl ve vt, vás upozorní ledová sprcha.  Úsměv
Naopak, je to něco jako ochrana zákazníka, že při vypnutí napájení přijímače HDO nebo většině závad je odpadlé relé na výstup a přes "klidový kontakt" jsou sepnuté stykače nebo relé blokovaných odběrů, a druhý kontakt zůstane rozepnutý tím ELM přepnutý na měření NT
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.01.2020, 18:43 »

Ano je to tak.
Předělával jsem ER rozvaděč 2xel. + 1xHDO. Jeden běžel normálně ve VT a druhý v NT.
Nevšiml jsem si toho, pak volal elektroměrový, že je to špatně.
Obratem jsem dorazil a vysvětlil mi rozdíl.
Po předrátování a přidání stykače, kde se pak spínal N do druhého elměru vše O.K.
Sousedka jela 2 dny na NT.  Mrknutí
On ten rozvaděč byl vyroben 1983 a to se ještě prováděly divočiny......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.01.2020, 18:53 »

Naopak, je to něco jako ochrana zákazníka, že při vypnutí napájení přijímače HDO nebo většině závad je odpadlé relé na výstup a přes "klidový kontakt" jsou sepnuté stykače nebo relé blokovaných odběrů, a druhý kontakt zůstane rozepnutý tím ELM přepnutý na měření nt
Řada FMX má bistabilní relé, přepínají se impulsem, cívky nezůstávají pod napětím, podle období, kdy dojde k přerušení napájení HDO přijímače, zůstane stykač v instalaci sepnut, či rozepnut, podle posledního telegramu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 29.01.2020, 20:31 »

Dovolím si to uvést na pravou míru.

Tarifní cívka je napájená "ostrou" fází z odchodu hlavního jističe, nikoliv z jističe HDO. Nula je spínaná v HDO.

Pokud je HDO bez napětí, relátka zůstávají na svých pozicích.

Pak je tu ještě rozdíl mezi digitálem a ferrarisem. Digitál bez napětí se přepne do VT, ferraris bez napětí do NT. Proto se bere fáze přímo z hlavního jističe a né z HDO. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.01.2020, 04:42 »


Pokud je HDO bez napětí, relátka zůstávají na svých pozicích.

Pak je tu ještě rozdíl mezi digitálem a ferrarisem. Digitál bez napětí se přepne do vt, ferraris bez napětí do nt. Proto se bere fáze přímo z hlavního jističe a né z HDO. 

Relé v HDO jsou klopná, pamatují si poslední stav. Jejich přepínání se provádí pouze impulsem, mají dvě vinutí.

Ovládání tarifu u digitálních elměrů se liší podle provedení.

 Elektroměry ZPA se šachtou pro HDO mají ovládání tarifu zapojené přes konektor v šachtě, je provedeno pomocí optočlenů a ovládací logika je skutečně opačná, vyjmutím HDO ze šachty se elměr uvede do stavu tarifu T1 (vt). Z HDO jsou na svorkovnici vyvedeny pouze vývody relé pro stykače spínající blokované spotřebiče a spínají klasicky pomocí N.
Toto provedení se používá u PRE.

Elektroměry bez šachty, nebo i se šachtou, která je maskována krytkou, nemají v šachtě  osazený vícepólový konektor na hlavní desce elměru a jsou upraveny pro spolupráci s externím HDO. Ovládání tarifu se provádí stejně jako u elektromechani ckých elměrů (systém ferraris),  přivedením N na příslušnou svorku se přepne tarif do T1(vt),  bez N je přepnuto do T2 (nt). Čtyřtarifní provedení má ovládací svorky dvě, připojením                        této další svorky na N se přepne tarifování na T3/T4, bez připojení N zůstává v provozu T1/T2. Toto provedení používá ČEZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 30.01.2020, 06:08 »

HDO jsem nikdy nestudoval do podrobna, ale vím ,  že HDO má zkušební tlačítko na zkoušku přepnutí ....kdy tam bylo bistabilní relé tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 30.01.2020, 06:27 »

Relé v HDO jsou klopná, pamatují si poslední stav. Jejich přepínání se provádí pouze impulsem, mají dvě vinutí.

Ovládání tarifu u digitálních elměrů se liší podle provedení.

 Elektroměry ZPA se šachtou pro HDO mají ovládání tarifu zapojené přes konektor v šachtě, je provedeno pomocí optočlenů a ovládací logika je skutečně opačná, vyjmutím HDO ze šachty se elměr uvede do stavu tarifu T1 (vt). Z HDO jsou na svorkovnici vyvedeny pouze vývody relé pro stykače spínající blokované spotřebiče a spínají klasicky pomocí N.
Toto provedení se používá u PRE.

Elektroměry bez šachty, nebo i se šachtou, která je maskována krytkou, nemají v šachtě  osazený vícepólový konektor na hlavní desce elměru a jsou upraveny pro spolupráci s externím HDO. Ovládání tarifu se provádí stejně jako u elektromechani ckých elměrů (systém ferraris),  přivedením N na příslušnou svorku se přepne tarif do T1(vt),  bez N je přepnuto do T2 (nt). Čtyřtarifní provedení má ovládací svorky dvě, připojením                        této další svorky na N se přepne tarifování na T3/T4, bez připojení N zůstává v provozu T1/T2. Toto provedení používá ČEZ.

Režim přepnutí tarifu je volitelný u výrobce, nebo SW nastavitelný v "cejchovně". Takto se nechá volit i režim u zpětného chodu.

PRE to má takto nastaveno že dvou důvodů. Jednak pro univerzálnost elektroměrů a druhak se vylučuje ovlivňovaní tarifu manipulací s L1 před elektroměrem.

Ono to zapojení bude víceméně stejné. PRE preferuje integrovaný spínač HDO, kde je vše vnitřně propojeno, pouze se připojí L1 nebo N na střed relátek a ovlačka ke stykači.

Ale je tu možnost spojité montáže s FMX 524 na krytu svorkovnice. Z elektroměru se vyvede L1+N, a dva N vodiče pro přepínání tarifů. U některých typů je třeba dát fázovou propojku pro tarif, jiné jí mají integrovanou.  

HDO jsem nikdy nestudoval do podrobna, ale vím ,  že HDO má zkušební tlačítko na zkoušku přepnutí ....kdy tam bylo bistabilní relé tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.


Po chvilce se přístroj srovná podle povelu v síti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 30.01.2020, 07:04 »

Vtip je v tom, že po vypnutí jističe HDO spadne tarif na elektroměru na nt. Tarifní cívka vt elektroměru je z něj napájena. Elměr bez zapojení "leží" na nt.
Jinými slovy, po vypnutí jističe je stále měřeno na nt.

Tarifní cívka elektroměru není napájena z jističe HDO, ale z jističe před elektroměrem.

Ovládací relé nikam nespadne,  je to klopné (paměťové) relé. Například ZPA používá relé Gruner.

Možná máte k dispozici jiný typ spínače HDO, který to má jinak. Pak si ale neumím představit, jak je to tím signálem ovládané.


* tarif.PNG (32.24 KB, 886x571 - prohlédnuto 884 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.