David Baierle
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 28.01.2020, 14:53 » |
|
Už delší dobu se rozmáhá používání ve veřejných prostorách (chodby, schodiště apod.) svítidel s infra čidlem. V zásadě je to skvělá věc - samo se to rozsvítí, samo zhasne, úspora je evidentní. Bohužel takové osvětlení nemá cosi jako "servisní mód", aby dočasně zůstalo trvale zapnuté. Často instaluji kabeláže nebo různé technologie na chodbách s tímto osvětlením a je to obvykle o nervy - osvětlení zhasne zrovna ve chvíli, kdy se to nejméně hodí, často je nutné slézt ze štaflí a mávat rukama, aby bylo na chvíli světlo. Čelovka nebo baterka moc nepomůže.
Nevíte někdo o nějakém infra zářiči nebo jiném simulátoru pohybu, který bych postavil někam do kouta a on by udržoval světlo v činnosti? Pátral jsem po internetu a nic jsem nenašel.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2020, 20:22 » |
|
Já zase koupil světlo ke gauči s dálkovým ovládáním. Docela si rozumělo s dálkáčem od televize.
Mimochodem, norma nařizuje u osvětlení chodeb bytových domů, aby bylo možno trvale rozsvítit celou chodbu. Výměny schodišťáku za PIR jsou velmi oblíbené (šetří to peníze), ale v nesouladu s normou.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2020, 09:11 » |
|
Pokud simulátor, tak by mohla pomoci obyč.žárovka ovládaná časovým spínačem a umístěna na vhodné místo. Ale to už obecně lépe vychází bateriový pracovní reflektor v místě prací a na osvětlení chodby kašlat
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2020, 14:08 » |
|
Osobně podobný simulátor neznám a většinou jej ani nepotřebuji.
Dříve byl v rozvaděči společné spotřeby přepínač, kde jste si mohl nastavit zda světla svítí stále, nebo přes časový spínač, případně je mohl vypnout během prací na tomto okruhu. Díky neznalosti zástupců SVJček a ignoraci eletrikářů, jsou tyto možnosti opomíjeny a celý systém překlápěn do PIR čidel ovládajících jednotlivá světla, nebo patra domu. Je to sice asi krok správným směrem, kdyby opět nebyla hlavním kritériem cena řešení. PIR za 200kč toho mnoho nenabízí. Navíc co jsem měl možnost vidět projektové dokumentace, tak ani mnoho projektantů si s tímto hlavu neláme. Možná někteří zdejší popíší jak to běžně řeší ve svých projektech a návrzích.
Pokud narazím na podobný problém, "vlezu do čidla" a prodloužím si dobu svitu na 1h (nebo déle), abych neměl problém se zhasínáním. To přece není problém u žádného PIR čidla. Tam kde to mohu ovlivnit, používám raději čidla s možností přepnutí do -stále zapnuto- stále vypnuto- automat, přímo od výrobce.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2020, 23:55 » |
|
Jo, ale to nejsou ty nejlevnější za 200, který se většinou na chodby v panelácích instalují. Já si naštěstí u nás prosadil pořádný, i když jestli mají tuto funkci nevím, máme chodbu bez denního světla a od začátku zde bylo dvoje osvětlení, denní zářivky, které svítí od rána do večera (samozřejmě s možností zapnout ručně) a noční na rozvaděčích, která se rozžínala každé zvlášť se svým SA a na patře byly dvě, což teda bylo dost nepraktické, tak ty jsme předělali na čidla. Mimochodem, norma nařizuje u osvětlení chodeb bytových domů, aby bylo možno trvale rozsvítit celou chodbu. Výměny schodišťáku za PIR jsou velmi oblíbené (šetří to peníze), ale v nesouladu s normou.
Bingo, a nařizovala to tak "vždy".
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.01.2020, 07:17 » |
|
Už delší dobu se rozmáhá používání ve veřejných prostorách (chodby, schodiště apod.) svítidel s infra čidlem. V zásadě je to skvělá věc - samo se to rozsvítí, samo zhasne, úspora je evidentní.
U šestipodlažníh o vchodu s celkově 23 svítidly je úspora cca 15kč/den při náhradě centrálního relé a žárovek kolem 60W a odhadem cca.5kč v případě náhrady centrálu s LED (data z kontrolního EM, který byl zabudován pouze pro posouzení úspory a rozhodnutí předělávat další vchody, rok sloužil pro starý systém, rok pro nový pro porovnání). Rekonstrukce dalších vchodů šla k ledu, přitom předpoklad projektanta. byla úspora trojnásobná.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.01.2020, 08:47 » |
|
...tak by mohla pomoci obyč.žárovka ovládaná časovým spínačem...
To funguje na některá nejlevnější čidla pochybného původu. Tam se někdy stává, pokud je svítidel s čidly víc a "vidí na sebe", že zhasnutí jednoho rozsvítí druhé. Klasický PIR senzor by měl mít 2 pole a porovnávat infra záření jisté části spektra na obou polích a když se mění poměr infra, bere to jako pohyb "teplého" tělesa
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.01.2020, 11:31 » |
|
To funguje na některá nejlevnější čidla pochybného původu.
Kombičidlo PIR + radar takto neošidíme už vůbec. Tak se občas protáhnu. Na chodbě mi to tolik nevadí. Horší je to na WC. Za to bych trestal!
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2020, 15:04 » |
|
přitom předpoklad projektanta. byla úspora trojnásobná Projektant nevzal v potaz fakt, že zavedení jakéhokoli technického řešení s úspornějším provozem vede uživatele k tomu, že se začnou chovat rozmařile. Technika přeci šetří za ně, tak co by si trhali žíly.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #13 kdy: 30.01.2020, 23:11 » |
|
Jo, ale to nejsou ty nejlevnější za 200, který se většinou na chodby v panelácích instalují.
Já zase mám zkušenosti, že funkci trvalého svícení po krátkodobém přerušení napájení dělala spíše levnější PIRka od Hütermanna (viz obrázek nejoblíbenější ho). Občas mne tato funkce štvala, třeba po bouřce, nebo námraze na vn, kdy to v síti udělá blik-blik a světla svítila celou noc a celý den a musel jsem je obcházet a u každé skupiny vypnout jističe na 20sec. Pokud jsem tuto funkci chtěl využít, potřeboval jsem rozpínací tlačítko, které se tehdy nedalo sehnat a bastlil jsem je ze schodišťových přepínačů doplněných o pružinu vyrabovanou z tlačítkových. Ale to i z více důvodů nejde použít do veřejných chodeb, hlavním důvodem je, že jde o neobvyklou funkci a tlačítkem spíš každý světlo rozsvítí trvale. Ekonomiku úspor jednoznačně ukazuje i životnost klasických žárovek za PIRky. Není výjimkou 5-letá výdrž. Čínský průřez drátků a naprášené vrstvy mědi na plošném spoji čidla fungují jako předřadný odpor omezující nárazový proud žárovky. Díky ovládání na přítomnost je doba svícení proti schodišťovým spínačům poměrně krátká. Vlastní spotřeba PIR senzoru je někdy taková, že zhasínání LED svítidla PIRkem je dražší, než svícení 24 hodin. Paradoxně největší výhodu vidím ne v úsporách, ale v bezpečnosti osvětlení veřejných chodeb a schodišť - v temném prostoru nemusím udělat první kroky k tlačítku či vypínači po tmě, je-li někdo před bytovými dveřmi, je osvětlen, mohu mít plné ruce a mám hned světlo, nešlápnu na něco (viz Kantorek), nebo nenakopnu něco cestou k tlačítku. Diskutabilní je pomocí PIR osvětlení schodišť bez pokrytí odpočivadel (starší lidé, malé děti, nosiči, holaři a berlaři ), chodeb v bytě (noční cesta na WC s plácnutím světla do očí) osvětlení WC a umýváren (s čelovkou do veřejné sprchy, tanec na míse..) a tam, kde je třeba dělat dlouhý úklid. Na zapínání infračidla můžete použít fén a foukající na přivázaný balónek, nebo dítě v ohrádce :-)
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|