Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 02.02.2020, 09:33 »


příl.2 OKAMŽITĚ ZAHODIT
Jjjj, hej, a najlepšie ani nikdy nevyrobiť  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #55 kdy: 02.02.2020, 10:03 »

V TT uznávám, že by to byl problém.
Ale abychom s tou jednoduchou redukcí k něčemu dospěli - viz příl 1.
A jeden kousek na ukázku - příl. 2.

 Úsměv

Už jsem nad vámi lámal hůl a ono se to asi povedlo  Škleb

Jjjj, hej, a najlepšie ani nikdy nevyrobiť  Smích

Přesně tak. Argument že je to často k vidění a funguje to je mimo mísu a hlavně nebezpečný. Tyto požadavky vznikly ještě v době kdy normotvůrce přesně věděl jak minimalizovat rizika a dokázal napsat jasnou a srozumitelnou normu, nebojím se říci až návod k bezpečné (spíš bezpečnější)  instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 02.02.2020, 10:16 »

Tyto požadavky vznikly ještě v době kdy normotvůrce přesně věděl jak minimalizovat rizika a dokázal napsat jasnou a srozumitelnou normu, nebojím se říci až návod k bezpečné (spíš bezpečnější)  instalaci.

Normotvůrci před 55 léty byli Páni oboru.
Co to měli za dar psát jasně a srozumitelně.
Je vhodné s úctou na ně zavzpomínat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 02.02.2020, 13:53 »

  Když to tak čtu, musím se usmívat pod vousy. Všichni se zde pěkně dohadujete, ale je to boj s větrnými mlýny. Tyto redukce byly jsou a budou, dokud budou instalace TN-C.  Tak trochu mám pocit, že i tazatel ji už má, protože se už neozývá - už sváří...

Bohužel, musím ohodnotit vývoj tohoto problému už od samotné doby vzniku  ČSN 34 10 10 (1965) velmi kriticky.

 Autoři této části normy nebyli až tak prozíraví, jak bychom si mohli dnes myslet. Zlegalizovali na mnoho let nevhodné a nebezpečné zapojení a úplně přehlédli, že již před vznikem této normy existovaly zásuvky a vidlice zvané čápovky v pětikolíkovém provedení. Sice byly jen na 15A/380V, ovšem to by pro většinu instalací rodinných domků a garáží bohatě postačovalo. Tyto zásuvky se vyráběly již v 50. létech, což mohu dokázat katalogem výrobce Elektro-Praga Jablonecké Paseky z roku 1958, kde jsou již uvedeny a vyobrazeny.
 Dalším mezníkem, který  podpořil tento nežádoucí stav, bylo zahájení výroby nových kulatých čtyřkolíkových motorových zásuvek 16 až 125A  vzor CEE v n.p. SEZ Dolný Kubín v polovině 70. let jako náhrada za zrušenou výrobu oválných  zásuvek vzoru MEZ 25A/380V a 60A/500V. Přitom již dle norem CEE pětikolíky existovaly a vyráběly se např. v Německu, kde používali již po II sv. válce pětikolíkové zásuvky jiného, svého systému. Je to smutné, byli dál ve vývoji bezpečnostních prvků i jako ve válce poražený stát.
  Kde tedy byli normotvůrci  ... do zavedení výroby pětipólových zásuvek? Proč se o to nezasadili, byl plánovaný každý nesmysl a toto plánu uniklo? Nebo to byl tak trochu zájem? Vždyť by se muselo vyrobit také mnoho nových pětižilových kabelů a přitom s kovy, zejména s mědí, se muselo ještě v 70. létech tvrdě šetřit. Musím připomenout, že již v 50. létech ve svých odborných knihách a článcích doporučoval z bezpečnostních  důvodů potřebu použití tří a pětivodičových instalací Cyril Macháček. O kvalitě a nadčasovosti jeho práce nelze pochybovat.

Když celé téma shrnu, mohly již od 60. let být instalace do 15(16)A pětivodičové bez vyjímek, v 70. létech měl být systém zásuvek CEE přejat celý i s pětipólovým provedením a dnes bychom zřejmě tyto problémy neřešili nebo by byly vzácností. Bylo třeba počkat až do roku 1995, kdy předcházející politický a ekonomický vývoj přinesl i změny v bezpečnostních požadavcích. Máme tedy zpoždění dvacet až třicet let a jak je vidět, velice těžce se dohání.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 02.02.2020, 18:24 »

Priklad : stara cirkularka, 4 vodic kabel, 4 polova zasuvka. PE cisto ochranna funkcia, motor sa toci aj bez PE. Bezna vidiecka obsluha ani nepride na preruseny PE, kym to nezacne "prebijat".
Teraz to iste, doplnena ziarovka 230V medzi L a PE. Porucha okamzite zistena, v horsom pripade sa zavlecie cez vlakno fazove napatie na kovove casti, v lepsom pripade nesvietiaca  ziarovka upozorni na poruchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 02.02.2020, 18:39 »

Citát:
Sa mi dajak nechce veriť že do domácnosti patrí hocijaký stroj čo sa dá kúpiť

Tak že by mali mať všetci zákazníci, ktorí si  chcú kúpiť nejaký elektrospotreb ič minimálne základné, ak už nie vyššie elektrotechnic ké  vzdelanie, aby si náhodou nekúpili spotrebič, ktorý vyrobil výrobca, dal do predaja, ale je nevhodný po nejakej stránke, čo mnoho-krát  nedokáže vadu odôvodniť ani priemerný elektrikár, prečo by sa to nemalo používať? Páni, ak máte námietky voči výrobkom, napádajte výrobcu, alebo predávajúceho a nie kupujúceho, prečo si toto kúpil, keď podľa vás to nevyhovuje norme. Mnohokrát ani predávajúci tomu nerozumie. Pravdu povediac, ja tiež musím rozmýšľať, prečo vlastne na niektorých názoroch tak tvrdošijne trváte. Uznajte jedno. Sú staré inštalácie a nie málo. V dedinách všetky staršie domy terajšej norme po inštalačnej stránke nevyhovujú. Tie domy ale X rokov doteraz svietili a používali  elektriku na svoju potrebu. Pokiaľ teraz by ste chceli toto všetko odstaviť a prerobiť podľa terajších noriem, tak by ste v prvom rade narazili na majiteľov, ktorí na to nemajú. Za druhé, povedia vám, že ten dom sa možno za pár rokov aj tak zbúra, tak načo do toho investovať. Nie v poslednom rade vám povedia že" syn môj, takto to mali moji rodičia aj ja odjakživa, tak nevidím dôvod na prerábku a zadlžovanie sa, lebo na to nemám. Čo by ste potom spravili? Odstrihnete im prípojku?  
Na 100% Súhlasím, že v novostavbách  alebo po prerábkách treba dodržať všetky normy. Ale nezabúdajte aj na to, že norma neprikazuje, ale doporučuje. Pokiaľ uvážim na mieste, že takto prevedená inštalácia za daných podmienok je dostatočne bezpečná, myslím, že to tak môžem spraviť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 02.02.2020, 18:59 »

To je takový problém si ke svářečce za desítku koupit zásuvku za 150kč a nechat předělat elektrikářem, který se coby přidanou hodnotou zrovna mrkne na stav přívodu zásuvky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 02.02.2020, 19:08 »

Priklad : stara cirkularka, 4 vodic kabel, 4 polova zasuvka. PE cisto ochranna funkcia, motor sa toci aj bez PE. Bezna vidiecka obsluha ani nepride na preruseny PE, kym to nezacne "prebijat".
Teraz to iste, doplnena ziarovka 230V medzi L a PE. Porucha okamzite zistena, v horsom pripade sa zavlecie cez vlakno fazove napatie na kovove casti, v lepsom pripade nesvietiaca  ziarovka upozorni na poruchu.
Jakože vyrobit nebezpečnou věc, aby kontrolovala to samé riziko?
To neeeeeeeee tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #62 kdy: 02.02.2020, 19:15 »


Na 100% Súhlasím, že v novostavbách  alebo po prerábkách treba dodržať všetky normy. Ale nezabúdajte aj na to, že norma neprikazuje, ale doporučuje. Pokiaľ uvážim na mieste, že takto prevedená inštalácia za daných podmienok je dostatočne bezpečná, myslím, že to tak môžem spraviť.

Toto pasuji na blbost roku. Jednak se pravděpodobně bavíme o instalaci vzniklé na základě závazných norem a pak se ohledně PEN v pohyblivých přívodech nepíše jako že se nedoporučují, ale jsou přímo zakázané  podivej A to že to lidem funguje řadu let a bez úrazu je v tomto případě nic neznamená. Osobně se divím že to prošlo vůbec u vás v podniku, ale to nepovažuji za omluvu, ale známku neznalosti a nekompetentnos ti. A přitom řešení nemusí být ani drahé a vůbec ne složité. Viz předchozí diskuse.

Jakože vyrobit nebezpečnou věc, aby kontrolovala to samé riziko?
To neeeeeeeee tanecek

Jo, to mě taky dostalo  Smích Po upadnutí PEN by se dostalo napětí na kostru přes vlákno žárovky a stalo by se rizikem pro obsluhu. Skvělej nápad  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 02.02.2020, 21:51 »


Bezna vidiecka obsluha ani nepride na preruseny PE, kym to nezacne "prebijat".


Nejprve si dovolím dodat překlad, aby mladší čtenáři věděli přesně co píšete:
   vidiecka obsluha = venkovská obsluha

Co dodat, asi jste z velkého města a máte roentgenový zrak jako Superman a vidíte vytržený nebo přelomený vodič PE (pardon, chyba, vy to máte vodič PEN!) přes izolaci kabelu i materiál vidlice. My z vesnice jsme asi zaostalí, za vidlicí máme už jenom PE a celistvost si musíme ověřit měřením.

Kolegové Franěk a Hudec vaše myšlenkové pochody již zhodnotili, takže já jen dodám, že jste postoupil do užšího výběru na titul "Bavič diskusí".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #64 kdy: 02.02.2020, 22:05 »

To je takový problém si ke svářečce za desítku koupit zásuvku za 150kč a nechat předělat elektrikářem, který se coby přidanou hodnotou zrovna mrkne na stav přívodu zásuvky?
Problém u takových instalací bývá v tom, že majitel obvykle vlastní za desítky let nashromážděnou sbírku strojů, přístrojů, kabelů a udělátorů, které má všechny uzpůsobeny na tu jednu třífázovou 4P zásuvku ve stodole.
Jakmile naznačíš nutnost změny, dojde obvykle k výměně elektrikáře, protože to takhle funguje odjaktěživo, tak proč by najednou....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 02.02.2020, 23:17 »

Problém u takových instalací bývá v tom, že majitel obvykle vlastní za desítky let nashromážděnou sbírku strojů, přístrojů, kabelů a udělátorů, které má všechny uzpůsobeny na tu jednu třífázovou 4P zásuvku ve stodole.
Jakmile naznačíš nutnost změny, dojde obvykle k výměně elektrikáře, protože to takhle funguje odjaktěživo, tak proč by najednou....

Přesně tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 03.02.2020, 03:23 »


Nejprve si dovolím dodat překlad, aby mladší čtenáři věděli přesně co píšete:
   vidiecka obsluha = venkovská obsluha

Co dodat, asi jste z velkého města a máte roentgenový zrak jako Superman a vidíte vytržený nebo přelomený vodič PE (pardon, chyba, vy to máte vodič PEN!) přes izolaci kabelu i materiál vidlice. My z vesnice jsme asi zaostalí, za vidlicí máme už jenom PE a celistvost si musíme ověřit měřením.

Kolegové Franěk a Hudec vaše myšlenkové pochody již zhodnotili, takže já jen dodám, že jste postoupil do užšího výběru na titul "Bavič diskusí".

Tiež žijem na dedine, pre mladšie ročníky ve vesnici, teda na vidieku. Tak ako v  krajine od Moravy na západ existujú slovné spojenia, ktorým doslovný preklad odoberá význam, tak je to aj od rieky Moravy na východ.
Vidiecka obsluha znamená laik a nie je to urážka nás ,  členov  vidieckej komunity.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 03.02.2020, 05:13 »


  Díky za vysvětlení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 03.02.2020, 07:11 »


Vidiecka obsluha znamená laik a nie je to urážka nás ,  členov  vidieckej komunity.
Opýtam sa po našom  Úsměv
"Ta ja tiž z valalu, a kec to znači že mi laik, ta potim našo hlopi z mejsta sú co?"
Berte prosím len jak na pobavenie  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 03.02.2020, 07:26 »

Citát:
Sa mi dajak nechce veriť že do domácnosti patrí hocijaký stroj čo sa dá kúpiť

Tak že by mali mať všetci zákazníci, ktorí si  chcú kúpiť nejaký elektrospotreb ič minimálne základné, ak už nie vyššie elektrotechnic ké  vzdelanie, aby si náhodou nekúpili spotrebič, ktorý vyrobil výrobca, dal do predaja, ale je nevhodný po nejakej stránke, čo mnoho-krát  nedokáže vadu odôvodniť ani priemerný elektrikár, prečo by sa to nemalo používať? Páni, ak máte námietky voči výrobkom, napádajte výrobcu, alebo predávajúceho a nie kupujúceho, prečo si toto kúpil, keď podľa vás to nevyhovuje norme.
Nemyslím na vadné stroje, ale kus preženiem aby ma bolo ľahšie chápať
Sa iba pýtam či je v poriadku keď bude niekto v panelákovom byte kedy sa mu zachce  sústružiť, zvárať s elektrikou aj plynom, rezať flexou železo, zbíjať kladivom, miešať betón v miešačke na dlažbu a vibrovať ho?
Kebyže hej tak jak mu treba poprerábať byt aby toto svoje hobby všetko utiahol?
Podľa noriem na bývanie to asi nebude Úsměv
A čím sa líší byt od RD z hľadiska využitia keď obidva sú určené na bývanie?
Možno keby dakto vedel čo znamená podľa zákona pojem "bývanie" tak by som ľahšie pochopil či do bývania spadá aj pojem "zváranie"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 03.02.2020, 08:06 »

 

   To už jste trochu přehnal.

 Byt není RD a RD není byt, v paneláku nepotřebuji opravit v bytě plot, ani vybetonovat chodníček mezi záhonky. U RD je plně v souladu se zákonem mít  dílnu a garáž nebo parkovací stání mít dokonce musíte.

To už mi připomíná komunistické obavy ze soukromého vlastniství výrobních prostředků. Soustružit může přece někdo také jako své hobby.

 A ten co si vypěstuje svoji mrkev, by měl zaplatit daň z ní, protože nedal vydělat nadnárodním společnostem - to jsou myšlenky hodné idiota

    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 03.02.2020, 08:26 »

Problém u takových instalací bývá v tom, že majitel obvykle vlastní za desítky let nashromážděnou sbírku strojů, přístrojů, kabelů a udělátorů, které má všechny uzpůsobeny na tu jednu třífázovou 4P zásuvku ve stodole.
Jakmile naznačíš nutnost změny, dojde obvykle k výměně elektrikáře, protože to takhle funguje odjaktěživo, tak proč by najednou....
Problém je v krátkozrakých hovadech, kteří si neuvědomí, že PEN už není tak dobře uzemněn jako dříve (náhrada železa v zemi za plast, zrušení místní fabriky či JZD s metráky železa v základech atd...) a slavnostně vytvoří levné byť nebezpečné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.