									« Odpověď #1 kdy: 24.01.2020, 09:58 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Jednou z variant je redukovat počet jímačů a svodů za pomoci izolovaných svodů. Bude to nejjednodušší řešení. Tady se můžete mrknout jak to vypadá v reálu:  Příručka referenční stavbyA na Elektrika.TV je nahrané celé školení: Další podklady zde:  Vodič HVI® 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Alin 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 26.01.2020, 11:25 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Neizolovanou soustavu dodatečně asi těžko vytvoříte. Takže "s". Myslím, že ta poznámka v normě o typické vzdálenosti svodů vás bude zajímat asi tak ze všeho nejmíň. 
  Šlo by tuhle myšlenku trochu rozvést?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Lukáš Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 26.01.2020, 11:34 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Vzhledem k tomu, že děláte analýzu rizika, tak zřejmě plánujete upravit hromosvod do souladu s aktuální normou. Zde jsou dvě zásadní možnosti, jak to provést. Udělat neizolovanou soustavu - tedy spojit vše se vším tam kde by mohlo dojít k přeskokům, nebezpečnému jiskření, zavlečení bleskového proudu, nasazení svodičů T1, ...... Na stávající stavbě si to dost dobře neumím představit.  Nebo druhou variantu jímací soustavu odizolovat od všeho, tak aby k přeskokům nemohlo dojít. Dodržení "s",  izolované vodiče, oddálené jímače nebo celkové oddálená jímací soustava... 
  Zakomponování částí jímací/svodové soustavy sousedních objektů je imho dost ošemetná věc, pokud na ni nebude se sousedem uvedeno do života věcné břemeno i s tím, že budou zachovány parametry.  
						 | 
					 
					
						
							
							 