Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 24.01.2020, 23:21
Jde mě o to, kde počítat úroveň země.
Úroveň "země" je snad tam, kde je provedeno potenciálové vyrovnání. Tedy když nevíš, tak buď počítat nejhorší možnou variantu nebo ho udělat znovu.
Milan Hudec:
Citace: Lukáš Rotrekl 25.01.2020, 17:05
Úroveň "země" je snad tam, kde je provedeno potenciálové vyrovnání. Tedy když nevíš, tak buď počítat nejhorší možnou variantu nebo ho udělat znovu.
Takže pokud je připraven vývod ze základů v hloubce 7m (tato délka ovšem nemá buhvíjaký styk se zeminou), tak ji připočteš k délce svodu?
Řekněme že v podzemních patrech bude technologie, jak pak napojíš dole HVI?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 25.01.2020, 17:45
Takže pokud je připraven vývod ze základů v hloubce 7m (tato délka ovšem nemá buhvíjaký styk se zeminou), tak ji připočteš k délce svodu?
Ano.
Citace: Milan Hudec 25.01.2020, 17:45
Řekněme že v podzemních patrech bude technologie, jak pak napojíš dole HVI?
Nevím, individuální posouzení situace, přece nemusí být celý svod HVI. Samozřejmě to přinese problémy. (Koncovka).