Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
(1/1)
Tom01:
Mám dva vypínače vzdálené 3m od sebe, jeden rozsvítí světlo "A" a druhý rozsvítí světlo "B". V původním zádání, které elektrikář nedodržel bylo, aby oba dva vypínače rozsvítily světlo "A" i "B" současně (schodišťový vypínač).
Elektrikář to nyní chce vyřešit bezdrátovým řešením (v instalační krabici), ale pouze na tlačítko. Je možné tohle řešit nějak klasickým schodišťovým vypínačem? Jaké řešení byste navrhovali v tomto případě?
TechnickapodporaHager:
Lze to řešit několika způsoby. Vložením bezdrátových akčních členů pod vypínače, kdy je to nejsnadnější řešit pomocí tlačítek, nebo je zkusit i logiku kdy se využijí stávající vypínače. Záleží to na samotném zapojení a s tím si zkušený elektrikář bez problému poradí.
Nabízí se k tomu využít napříkad modul TRM694G, případně že není k dispozici vodič N, tak TRM691E. Tyto moduly mají každý dva binární vstupy, které zapojíte pod tlačítko (vypínač) a vzájemně je provážete. Viz jednoduché nastavování qucklink
Václav Třetí:
Citace: Tom01 20.01.2020, 10:36
Mám dva vypínače vzdálené 3m od sebe, jeden rozsvítí světlo "A" a druhý rozsvítí světlo "B". V původním zádání, které elektrikář nedodržel bylo, aby oba dva vypínače rozsvítily světlo "A" i "B" současně (schodišťový vypínač).
Je možné tohle řešit nějak klasickým schodišťovým vypínačem?
Nejjednodušší řešení - použít zhruba 4 m CYKY O 3x1,5 mezi krabice a správně zapojit.
P.S. Sjednotit vypínače je hrozný termín. Sjednocují se zámky (cylindrické vložky) na stejný klíč.
Peter Munka:
Napady ako natiahnut tam kabel su zrejme nepriechodne kvoli dokoncenej omietke / obkladom a pod. Bezdrotove riesenie na naklady toho, kto to sposobil je pri svetlach ok. Mozno sa to da poriesit aj s vyuzitim existujucej kabelaze, ale s preznacovanim vodicov, chcelo by to vykres miestnosti a kablov.