Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
Jan P:
O svodičích přepětí jsem si přečetl dost materiálů, princip a funkci chápu, nicméně podle obrázků (např. OEZ), které jsou v publikacích, jde část bleskového proudu svody hromosvodu do země a část, přes uzemnění rozvaděče, do el. sítě. Zde je kvůli tomu svodič přepětí.
Jak je to ale se zařízeními/částmi domu, které jsou pospojeny a tento vodič pospojení přiveden na stejnou svorkovnici jako uzemnění rozvaděče a svodiče, hrozí zranění při dotyku pospojeného zařízení?
Miroslav Minařík:
Citace: Jan P 17.01.2020, 10:04
O svodičích přepětí jsem si přečetl dost materiálů, princip a funkci chápu, nicméně podle obrázků (např. OEZ), které jsou v publikacích, jde část bleskového proudu svody hromosvodu do země a část, přes uzemnění rozvaděče, do el. sítě. Zde je kvůli tomu svodič přepětí.
Jak je to ale se zařízeními/částmi domu, které jsou pospojeny a tento vodič pospojení přiveden na stejnou svorkovnici jako uzemnění rozvaděče a svodiče, hrozí zranění při dotyku pospojeného zařízení?
Jako první úvahu nad tímto tématem bych uvedl základní body které nutno brát na zřetel:
napětí vzniká mezi dvěma body, které nejsou na stejném potenciálupospojování provádíme za účelem uvedení všech neživých částí na jeden potenciáljednotlivé pospojované připojujeme na ekvipotencioná lní svorkovnice. Ty jsou spojovány na uzemnění ...
V tomto ohledu připomenu legendární slova Zdeňka Rouse v roce 1996 "neměl bych odvahu se za bouřky sprchovat v paneláku! Možná pokud bych na vlastní oči viděl pečlivé pospojování ...".
Jan Hájek:
Citace: Jan P 17.01.2020, 10:04
hrozí zranění při dotyku pospojeného zařízení?
Pokud to nebude dobře propojené, tak hrozí.
Pokud to nebude propojené, bude nebezpečí o moc větší.
Peter Lovacký:
Citace: Jan P 17.01.2020, 10:04
O svodičích přepětí jsem si přečetl dost materiálů, princip a funkci chápu, nicméně podle obrázků (např. OEZ), které jsou v publikacích, jde část bleskového proudu svody hromosvodu do země a část, přes uzemnění rozvaděče, do el. sítě. Zde je kvůli tomu svodič přepětí.
Jak je to ale se zařízeními/částmi domu, které jsou pospojeny a tento vodič pospojení přiveden na stejnou svorkovnici jako uzemnění rozvaděče a svodiče, hrozí zranění při dotyku pospojeného zařízení?
Podľa môjho je najdôležitejši e, aby bol medzi dvoma vodivými miestami ktorých sa človek naraz dotkne čo najmenší odpor voči odporu cloveka
Si predstavte jaký malý odpor má kúsok drôtu medzi nohami vtáčika oproti odporu jeho tela keď vtáčik sedí na vn. Ten drôt je taký "lakomý" že vtáčikovi nenechá do tela zo svojho úbytku pomaly nijaký prúd :)
Ižák Ctibor:
Nesprávne pospojovanie a následné uzemnenie HOP-u môže byť nebezpečnejšie, ako žiadne. Závisí to od mnohých premenných. Preto by tu odpoveď bola veľmi zložitá. Správne navrhnuté a prevedené pospojovanie do veľkej miery ochráni užívateľov. Musí to ale navrhovať odborník, ktorý tomu rozumie.