Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?

(1/2) > >>

slower:
O co jde: nyní má garáž 3f jistič B25/3. Majitelka nechce platit tak moc za elektřinu, požaduje snížit jistič a změnu z 3f přípojky na 1f. Majitelka byla na ČEZU a má to schválené.

1) Já elektrikář ji nahlásím odplombování.
2) vyměním jistič za 1f B20/1 a připojím stávající kabel na jistič, L2, L3 dám do čokoládky,
3) upravím krytí (plech) - otvor musím zakrýt třeba plechem a zanýtuji.
4) nahlásím zaplombování

Jenomže, ČEZ tam má přeci 3F elektroměr a bude tam odběr 1F. Bude správně měřit ten elektroměr? technik z ČEZU přijde bůhví kdy vyměnit elektroměr a zaplombovat...

Je tento postup správný?

 

Peter Munka:
Samozrejme bude merat spravne, rovnako, ako ked v rodinnom dome sa vypnu okruhove istice pripojene na L2 a L3. Spotrebu na L1 to bude merat stale. Ako sa moze elektrikar pytat nieco take ?

Vít Rotrekl:
Jen bych tu čokoládu raději pojedl, a nevyuzite vodice zakocil na řadové svorce.

Jiří_Hrubý:
Solidní elektrikář by zákazníka upozornil, že se okradl o 5A nebo že mohl jít dolu s hodnotou trojfázově. Rozdíly v D01d jsou zanedbatelné.

Jan Franěk:
Zachoval bych klid. Chápu že za samostatnou garáž nyní nechce majitelka tolik platit a hledá možnou úsporu. Předpokládám že dříve tam pan domácí i něco kutil a proto pro něj byla 3F přípojka nutností. Dnes má zřejmě jiné priority a tudíž si vystačí s 1F připojením a 20A jističem. Jak velká ta úspora bude a jestli toho nebude v budoucnu litovat, například kdyby si například koupila eauto a potřebovala jej nabíjet ( nemusí už distributor poskytnout požadovaný příkon),  je zase věc jiná.

Technicky od tazatele asi OK. Jen pár drobností.
Bod 4 není nutný, protože už během odpombování hlásím termín ukončení prací, tedy i termín nejbližšího možného zaplombování. Většinou je to do týdne pod plombou. Pokud by to bylo v Praze, bude celý postup o mnoho složitější a náročnější. Také doporučuji důkladně si prostudovat aktuální připojovací podmínky místního distributora

Negativně vnímám to že elektrikář se ptá na to jestli nebude elektroměr špatně měřit pokud mu seberu 2´dvě fáze. A jak asi měří odběr doma, když je všude vše vypnuto a zapne třeba bojler?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana