Co vše může způsobit odpojení vody u jiných technologií?
Žvak Petr:
Zákazník má velký dům v horách. Dům nemá přípojku vody ani plynu - vše je na elektřinu a voda ze studny.
V objektu je podlahové topení, bazén, vířivka ...
Poslední dobou klesla hladiny vody ve studně a již několikrát se mu stalo, že čerpadlo přes sací koš už nabralo vzduch a jelo naprázdno až se spálilo.
Pokud do studny zapojím překlopný plovákový spínač, který odpojí čerpadlo pokud hladina bude limitní a některé technologie pojedou může dojít k poškození nějakého zařízení?
Jiří_Hrubý:
Topení je dnes vesměs uzavřený okruh, samotížka se dopouští příležitostně. Jisté problémy mohou nastat v případě schlazovací smyčky závislé na tekoucí vodě, pak mohou být následky vážné, ale předpokládám, že to do daných podmínek nikdo nenaprojektuje .
Bazén a vířivka jsou zbytečné pro přežití a bez neustálého dopouštění se obejdou.
Spíš bych se staral o pračku, myčku, sítka v armaturách při zavzdušnění řadu a podobně.
V situaci jako tato, jsem aplikoval hlídání úrovně hladiny ve dvou stupních a sice provozní a ochranný pro čerpadlo.
Když klesne hladina pod provozní mez, sepne se signalizace, která uživatele upozorní, že je docela blbost (třeba) tahat wapku na auto, když pak nebude mít co pít, nebo čím spláchnout, protože za 30 cm se vynoří ponorka.
Tohle je ale třeba vyladit podle vypozorované rychlosti nátoku a výšky sloupce.
Plovák je jednoduchá jistota, ovšem existuje dostatek spolehlivých (rozuměj trvanlivých) hladinových relé, ale je nutno hledat v kategorii průmysl - EATON, Schneider...
Zavzdušnění tedy poškodí primárně čerpadlo a následné uvolnění úsad z potrubí ucpe filtry. Spotřebiče jako pračka či myčka se při ztrátě vody zastaví.
Jan Franěk:
Nenapsal jste ani jednu technologii kde by to mohlo způsobit nějaké potíže.
To, že odešlo čerpadlo je ale známkou špatně nastavené ochrany toho čerpadla. Osobně bych také šel cestou víceúrovňového hlídání hladiny ve studni. První by hlásila docházející vodu, napriklad kvůli praní, mytí nádobí a podobně. Druhý by rovnou odpojil některé spotřebiče. Treba mycka ani pračka bez vody nebudou fungovat. Vířivku asi taky nikdo bez vody nezapne. Topení je uzavřené a elektrokotel si hlídá tlak systému.
Pak jsou čerpadla která mají ochranu proti chodu na prázdno už integrovanou. Ale jestli jsou pro vás vhodná nevím, máme málo informací.
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Franěk 01.01.2020, 09:33
To, že odešlo čerpadlo je ale známkou špatně nastavené ochrany toho čerpadla.
Jen pro info Honzo. Co máš na mysli tou ochranou čerpadla?
David Hruda:
Evidentně chybí ochrana proti běhu naprázdno.
Já používám MAVE Nymburk, žádné mechanické pohyblivé části, plováky apod. Ponorné sondy, spolehlivá funkce.
Nevidím žádné riziko poškození dalších technologií, rozumně navržené mají jistě ochranu proti běhu bez tlakové vody, pokud ji potřebují.
Navigace