Rekonstrukce kuchyně a rozdělení vodiče PEN

(1/3) > >>

Machala:
Jeden můj kamarád si nechal udělat novou kuchyň a také přiložil ruku k dílu a udělal si rekonstrukci elektroinstala ce jen v kuchyni. Vyhodil staré dvoužilové dráty a natahal už třížílový v CU, ale..... použil původní dvou žilový kabel Al  k zásuvce jako přívod z podružného rozvaděče, do linky dal malý plast rozvaděč se třemi jističi ( zásuvky, myčka) a rozdělil zde PE a N. Natažení nového kabelu z rozvaděče je už problém (nová kuchyň, rozvaděč je až na druhé straně RD). Je to v pořádku ? Předpokládám, že ne (poslední místo rozdělení PEN je bytová rozvodnice) poraďte jak to vyřešit pro RZ.

Rozmahel Vladimír:
Vodič PEN v síti TN lze rozdělit v libovolném bodě sítě, podmínkou je vést potom vodiče PE a N odděleně. Vámi popisovaný případ by do doby rekonstrukce mohl fungovat. Podmínkou je bezchybný stav sítě TN v celém objektu. Větší pozornost by bylo třeba věnovat umístění rozvodnice na nepřístupné místo a její uložení na hořlavé hmoty / do linky? /. Staré vedení má svůj průřez a jištění, které nelze zvyšovat s ohledem na nárůst příkonu. Takže nově osazené jističe slouží prakticky jako vypinače.

Štefan Beláň:
Je to naprosto chybně!

Nechápu, jak se může někdo s takovými znalostmi pustit do rekonstrukce elektrické instalace, bez předchozí porady s elektrikářem!  (zliskat)

Jakou radu teď očekáváte?
Jediným řešením je, aby si kamarád nechal to svoje dílo prohlédnout revizním technikem, který posoudí alespoň dimenze kabelů a jejich jištění.

Předpokládám, že se stejně sekání nevyhne, pokud nechce mít v budoucnu provozní problémy, a možná i problémy bezpečnostního charakteru.  :'(

Jiří Fuksa:
To: Machala
Vzhledem k tomu, že jste nezadal dostatek technických informací, nelze považovat postup vašeho kamaráda za principiálně špatný. Částečné rekonstrukce již byly na tomto portále řešeny několikrát. Důležité je konkrétní provedení (bylo změněno původní jištění, je rozvaděč podložen tepelně izolační podložkou, uložení vodičů ap) a to nelze z vašeho dotazu posoudit.
A ještě můj příspěvek trochu vyhrotím - paradoxně, pokud je provedeno rozšíření stávajícího obvodu beze změny jištění, není třeba ani revize.
V této poznámce vycházím z toho, že instalaci provedl kvalifikovaný elektrikář.

Štefan Beláň:
TO: Fuksa

Domnívám se, že tato informace v úvodním dotazu je dostačující pro posouzení odborné zdatnosti "kutila Tima" a za principiálně špatný postup!
Cituji:

"použil původní dvou žilový kabel Al  k zásuvce jako přívod z podružného rozvaděče, do linky dal malý plast rozvaděč se třemi jističi ( zásuvky, myčka)"

Navigace