Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Jan Bocek:
Již bylo uvedeno, že každý z pólů bude mít proti zemi napětí 230 x 1,17 neboli cca 270-280 V podle napětí v síti.A z tohoto důvodů musí být oba póly jako "plovoucí" zem.
Šestipulz se využívá u velkých výkonů pro rovnoměrné zatížení všech třech fází a hlavně pro velmi nízké zvlnění ( 4,3 % oproti 43% při F můstku)
Záleží k jaké aplikaci těch 530 V DC potřebujete a jak vyřešíte ochranu proti NDN.