Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Pavel Král5:
Navrhnul jsem šestipulzní usměrňovač a jak jsem zvyklý, záporný pól jsem uzemnil.
Pak jsem byl upozorněn, že před usměrňovačem neni zapojen transformátor.
Je tedy proti zemi zhruba 280V?
Nenastane pak situace, že při určitém případu nevypne poruchu - zkrat 3f jistič zapojený před usměrňovačem?
Václav Třetí:
U šestipulsního usměrňovače (třífázový graetzův můstek) připojeného přímo na síť TN 230/400V nelze spojit se zemí záporný ani kladný pól na výstupu. Vždy nastane zkrat. Oba vývody musí být odizolované nebo musíte použít oddělovací transformátor. Jistič zkrat odepne. Ve většině případů dojde k destrukci diod. Z více důvodů by bylo vhodné uzemnit kladný pól. Záleží také pro jaký účel má usměrňovač sloužit.
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud máte uzemněn sekundár napájecího trafa, bude se usměrňovač chovat proti zemi jako trojpulzní usměrňovač.
Přes polovinu diod poteče proud zpět do uzlu zdroje, tedy nastane zkrat.
Stačí si to nakreslit.
Jan Bocek:
Citace: Pavel Král5 16.12.2019, 20:44
Navrhnul jsem šestipulzní usměrňovač a jak jsem zvyklý, záporný pól jsem uzemnil.
Pak jsem byl upozorněn, že před usměrňovačem neni zapojen transformátor.
Šestipulz bez oddělovacího trafa je nevhodná aplikace.
DC zdroje přímo ze sítě lze sice aplikovat, ale má to svoje již ověřené pravidla.
Pavel Král5:
Citace: Jan Bocek 17.12.2019, 10:03
Šestipulz bez oddělovacího trafa je nevhodná aplikace.
DC zdroje přímo ze sítě lze sice aplikovat, ale má to svoje již ověřené pravidla.
Mohl byste rozvést "nevhodná aplikace". (poklona) .